找回密码
 立即注册
楼主: EasyLad

可用于 32G12K128 开发的梯形图编程语言,免费使用,比FX3U功能强大

 火... [复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-06 18:26:54
已绑定手机

0

主题

5

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
发表于 2025-4-5 20:38:11 | 显示全部楼层
编程口  确实不支持 自由通信模式!   编程手册上说有这功能,编程手册手册上还说有 编程口做MODBUS 主站的函数,  而实际上 放出来的版本 是不支持的!  所以  编程手册 仅供参考!!!
是不是 有些函数也不只支持  没有精力去测试了, 建议使用者 先测试功能是否正常  在用在项目上!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-06 18:26:54
已绑定手机

0

主题

5

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
发表于 2025-4-5 22:22:14 | 显示全部楼层
zxcv*** 发表于 2024-5-12 18:11
我自己做板试成功了,对梯形图指令、ModBus通讯、脉冲定位等功能做了详细测试,测试了1周左右没发现BUG, ...

您好! 编程口 作为MODBUS从站  我还没有搞通 ,老兄能指点下吗,CADDR 设置了,CMMSET也设置了, 可主站就是和它通信 没有反应  我的固件是1.3版本  串口参数 9600,8,N,1,能回复  不胜感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-29 12:00:04

2

主题

80

回帖

736

积分

高级会员

积分
736
发表于 2025-4-6 10:42:44 | 显示全部楼层
pjft*** 发表于 2025-4-5 19:48
不知什么原因,RUNP驱动执行内部函数COMMSET(H0021)后,编程口不能进入自由通信模式(程序内写的发送函数, ...

编程口只能作为ModBus从站,不能用作自由口通讯,主要是编程口要用作下载和调试程序,一旦用作自由口后就没法调试程序了,资料和编程手册不只是针对这一款产品的
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-29 12:00:04

2

主题

80

回帖

736

积分

高级会员

积分
736
发表于 2025-4-6 10:50:20 | 显示全部楼层
pjft*** 发表于 2025-4-5 22:22
您好! 编程口 作为MODBUS从站  我还没有搞通 ,老兄能指点下吗,CADDR 设置了,CMMSET也设置了, 可主站 ...

串口参数 9600,8,N,1应设置为CommSet(H00C1),CADDR可不用设置(默认为1,不要设为2)
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-29 12:00:04

2

主题

80

回帖

736

积分

高级会员

积分
736
发表于 2025-4-6 11:01:10 | 显示全部楼层
编程口MODBUS通讯时一次性读或写最多256个位、64个字,和触摸屏通讯时,若触摸屏批量读写最大位和字数量能分开设置,则可把最大位数量设为256个位(16个字)、最大字数量设为64个字,若触摸屏批量读写最大位和字数量不能分开设置,则批量读写最大数量应设为16个字
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2025-04-29 12:00:04

2

主题

80

回帖

736

积分

高级会员

积分
736
发表于 2025-4-6 11:32:11 | 显示全部楼层
pjft*** 发表于 2025-4-5 20:38
编程口  确实不支持 自由通信模式!   编程手册上说有这功能,编程手册手册上还说有 编程口做MODBUS 主站的 ...

编程手册上不支持的功能有:编程口MODBUS主机模式和自由通讯模式、运动轨迹插补、CAN通讯、以太网下载和调试程序。其他的都支持
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-04-06 18:26:54
已绑定手机

0

主题

5

回帖

26

积分

新手上路

积分
26
发表于 2025-4-6 18:26:54 | 显示全部楼层
多谢作者回复!按照您说的 编程口 做MODBUS从站 已经调通了!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
  • 最近打卡:2025-05-01 09:02:58
已绑定手机

5

主题

66

回帖

228

积分

中级会员

积分
228
发表于 2025-4-7 20:33:50 | 显示全部楼层
这个好,有用
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看I
  • 打卡总天数:15
  • 最近打卡:2025-04-21 13:00:02

19

主题

9

回帖

215

积分

中级会员

积分
215
发表于 2025-4-11 08:15:57 | 显示全部楼层
楼主威武
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:47
  • 最近打卡:2025-04-11 11:43:45

0

主题

15

回帖

248

积分

中级会员

积分
248
发表于 2025-4-11 11:45:00 | 显示全部楼层
Easy*** 发表于 2025-4-6 11:32
编程手册上不支持的功能有:编程口MODBUS主机模式和自由通讯模式、运动轨迹插补、CAN通讯、以太网下载和 ...

运动轨迹插补不能用呀?我还想着哪天试试双轴直线插补咧
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花