超级*** 发表于 2024-10-13 22:17
有个问题,用modbus TCP 服务端时,PLC无站号,即0~255都能用,用上位机都能读取,应用过程中会引起混乱! ...

按照标准的ModbusTCP协议,走TCP客户端/服务器直连时是没有站号一说的,ModbusTCP协议只有单元标识符,是在做ModbusTCP转串口ModbusRTU或连接Modbus网关时使用,走TCP客户端/服务器直连时不应判断单元标识符,而应该原样返回。
截图202410141410287107.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-06-17 12:18:07

0

主题

26

回帖

760

积分

高级会员

积分
760
发表于 2024-10-14 19:09:38 | 显示全部楼层
是的呀,0或255是可以做广播地址的,但1~127是各设备唯一的地址
截图202410141908055586.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-06-09 16:38:44

2

主题

82

回帖

762

积分

高级会员

积分
762
发表于 2024-10-14 21:00:56 | 显示全部楼层
超级*** 发表于 2024-10-14 19:09
是的呀,0或255是可以做广播地址的,但1~127是各设备唯一的地址

这是指串行链路上的,TCP/IP链路上可以忽略单元标识符,因为IP地址本身就已经能够寻址到服务器了,除非是用作以太网转串口
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-06-17 12:18:07

0

主题

26

回帖

760

积分

高级会员

积分
760
发表于 2024-10-18 14:03:14 | 显示全部楼层
系统网口运用在DIP-40芯片上,测试通过!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:237
  • 最近打卡:2025-06-16 15:17:00

4

主题

34

回帖

229

积分

等待验证会员

积分
229
发表于 2024-10-19 10:21:37 | 显示全部楼层
很不错的资料,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-06-17 12:18:07

0

主题

26

回帖

760

积分

高级会员

积分
760
发表于 2024-10-20 17:31:41 | 显示全部楼层
扩展口速率9600通讯不正常!!编程口一旦改变奇偶校验,扩展口就不能通讯!!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:263
  • 最近打卡:2025-06-17 12:18:07

0

主题

26

回帖

760

积分

高级会员

积分
760
发表于 2024-10-20 17:51:47 | 显示全部楼层
超级*** 发表于 2024-10-20 17:31
扩展口速率9600通讯不正常!!编程口一旦改变奇偶校验,扩展口就不能通讯!! ...

从机模式下不正常!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:276
  • 最近打卡:2025-06-17 07:48:40
已绑定手机

19

主题

125

回帖

1293

积分

金牌会员

STC-镇江-老蔡

积分
1293
发表于 2024-10-21 06:02:58 | 显示全部楼层
平安快乐
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-06-09 16:38:44

2

主题

82

回帖

762

积分

高级会员

积分
762
发表于 2024-10-21 12:44:21 | 显示全部楼层
超级*** 发表于 2024-10-20 17:31
扩展口速率9600通讯不正常!!编程口一旦改变奇偶校验,扩展口就不能通讯!! ...

设置编程口通讯模式时也改变扩展口的波特率,反之亦然,编程口和扩展口的波特率始终一样
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2025-04-02 13:56:58

19

主题

37

回帖

236

积分

中级会员

积分
236
发表于 2024-10-21 13:49:06 | 显示全部楼层
好用吗这个
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-18 00:46 , Processed in 0.152873 second(s), 109 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表