问题:两个接近开关同时检测不到,应该是报故障的,指示灯依然指示正常???

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:536
  • 最近打卡:2025-06-19 08:41:10
已绑定手机

158

主题

592

回帖

1043

积分

金牌会员

积分
1043
发表于 2023-11-4 18:16:18 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2023-11-3 15:16
假设在你延时时出现另外一个短信号有没有可能滤过呢

有可能的,达不到滤波要求的信号,不但过滤掉,而且过滤的时间重新开始计算,直至到正常的延时时间,才算信号是正常信号,目前,我是这样设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-06-09 10:19:44

18

主题

91

回帖

784

积分

高级会员

积分
784
发表于 2023-11-4 20:55:25 | 显示全部楼层
程序就跑 IO检测,然后用LED 显示检测 IO的高低电平,如果和接近开关的灯一样,你就检查自己的程序吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:567
  • 最近打卡:2025-06-19 07:49:42
已绑定手机

50

主题

1816

回帖

3142

积分

论坛元老

积分
3142
发表于 2023-11-4 21:45:05 | 显示全部楼层
建议你使用定时器中断,在中断中置标志位,假设使用软件延时(不要阻塞时延时)来判断定时时间
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:535
  • 最近打卡:2025-06-18 00:09:08

1

主题

120

回帖

1917

积分

金牌会员

积分
1917
发表于 2023-11-11 10:59:15 | 显示全部楼层
看起来像阻塞了