找回密码
 立即注册
楼主: 梁工

PID 算法来了,视频讲解; PID温控;串口绘图;USB-CDC虚拟串口/就是串口

 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:146
  • 最近打卡:2025-05-01 20:15:37

2

主题

73

回帖

236

积分

中级会员

积分
236
发表于 2024-12-14 10:37:07 | 显示全部楼层

打卡学习

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

0

主题

12

回帖

60

积分

注册会员

积分
60
发表于 2024-12-14 11:34:27 | 显示全部楼层

谢谢分享~

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:98
  • 最近打卡:2025-04-29 07:45:37

3

主题

74

回帖

358

积分

中级会员

积分
358
发表于 2024-12-15 15:28:08 | 显示全部楼层

学习了,谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:135
  • 最近打卡:2025-05-01 08:09:26
已绑定手机

2

主题

82

回帖

194

积分

注册会员

积分
194
发表于 2024-12-21 09:00:45 | 显示全部楼层

串口绘图其实也是一个很好的功能 直观性

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

已绑定手机

0

主题

1

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2024-12-22 21:53:53 | 显示全部楼层
有没有这种板子卖,usb_cdc看PID

点评

我司葛洪学习板、核心板都支持  详情 回复 发表于 2024-12-22 23:10
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2025-04-30 22:59:03

73

主题

5882

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12073
发表于 2024-12-22 23:10:42 | 显示全部楼层
飞天*** 发表于 2024-12-22 21:53
有没有这种板子卖,usb_cdc看PID

我司葛洪学习板、核心板都支持
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:451
  • 最近打卡:2025-05-01 22:58:56
已绑定手机

7

主题

86

回帖

2112

积分

金牌会员

积分
2112
发表于 2024-12-23 06:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
梁老师好!使用您的电路和软件,做了个温控装置。pid控制可以到正负0.1度。我在pid初始化里修改了pid的初始值,把pid允许值设为1。通电后,不能自动开始pwm输出,需要插入一下USB接口才会有pwm输出;这时拔掉USB也可以自动控制温度。请问如何改动一下?让它上电就自动控制温度,插入USB后可以监控和修改pid参数?多谢梁老师🙏
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-12-23 22:47:17
已绑定手机

0

主题

1

回帖

6

积分

新手上路

积分
6
发表于 2024-12-23 23:13:28 | 显示全部楼层

qiangqiangqiang

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:451
  • 最近打卡:2025-05-01 22:58:56
已绑定手机

7

主题

86

回帖

2112

积分

金牌会员

积分
2112
发表于 2024-12-24 07:56:35 | 显示全部楼层
梁老师好!
    使用您的电路和软件,做了个温控装置。pid控制可以到正负0.1度。我在pid初始化里修改了pid的初始值,把pid允许值设为1。通电后,不能自动开始pwm输出,需要插入一下USB接口才会有pwm输出;这时拔掉USB也可以自动控制温度。请问如何改动一下?让它上电就自动控制温度,插入USB后可以监控和修改pid参数?多谢梁老师🙏

点评

我的例子使用USB-CDC通讯,上电初始化USB,必须链接USB。 你将串口改为普通串口即可。  详情 回复 发表于 2024-12-24 09:14
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2025-04-30 22:59:03

73

主题

5882

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12073
发表于 2024-12-24 09:14:17 | 显示全部楼层
ryh*** 发表于 2024-12-24 07:56
梁老师好!
    使用您的电路和软件,做了个温控装置。pid控制可以到正负0.1度。我在pid初始化里修改了pid ...

我的例子使用USB-CDC通讯,上电初始化USB,必须链接USB。
你将串口改为普通串口即可。