83
8317
1万
超级版主
ckhz*** 发表于 2026-8-3 13:04 我可能没有表达清楚,如果用定时器触发adc,3个通道,为了确保是工频的整数倍,定时器选择6.4k,定时器每次 ...
使用道具 举报 送花
5
34
341
中级会员
梁*** 发表于 2026-8-3 15:32 你要分时采样的原因是什么? 我的采样就是工频的整数倍。
ckhz*** 发表于 2026-8-3 19:57 好的,感谢梁工,我理解了,让 ADC 中断成为唯一的 ADC 调度入口,用 adc_index 管理通道序列 ...
ckhz*** 发表于 2026-8-25 21:03 梁工,请教您一下,如果2路adc采集,那么是否每一路都需要一个单独的三角波产生电路,如果不是,电路该怎么 ...
ckhz*** 发表于 2026-8-26 08:51 谢谢梁工,还有一个问题,因为担心采集温度有干扰,我在运放输出加了rc滤波,用的1k电阻和104电容,然后进 ...