发表于 2025-11-27 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
IN1.png

现在的问题是1K的电阻经常被烧断,有的甚至光耦直接炸了。
有的客户说装上就不行,拆开看就炸光耦了,也不知道哪儿来的能量。
这种情况怎样解决?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:153
  • 最近打卡:2026-07-21 14:44:21
已绑定手机

5

主题

356

回帖

6446

积分

论坛元老

积分
6446
发表于 2025-11-27 11:24:44 | 显示全部楼层
咋用的
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:418
  • 最近打卡:2026-07-21 07:45:10
已绑定手机

6

主题

28

回帖

1294

积分

金牌会员

积分
1294
发表于 2025-11-27 12:00:03 | 显示全部楼层
什么封装的电阻,算一下功率是不是超了
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:433
  • 最近打卡:2026-07-22 07:27:16
已绑定手机

86

主题

338

回帖

2598

积分

金牌会员

积分
2598
发表于 2025-11-27 12:01:11 | 显示全部楼层

就是输入点对12V 的负极接一个限位开关,机械开关。就是体积比较大的那种微动开关的模样的那种。
12V是变压器整流滤波来的,有波动,大概是10-15V之间吧。和外部电压有关系,就是220V比较高时,这个12V就比较高,没有稳压措施。
光耦次级就接在CPU的IO上了。
我是怀疑客户可能之前接错了线,给这个输入点接入了一个220的电造成的,但是客户说不可能接错。
假设是接220上了,那么怎么防止或者说即便接上220甚至380也不会烧掉?加大电阻阻值吗?但是在12V下是不是就电流太小了,甚至可能无法打开光耦啊。哎,难啊!
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:433
  • 最近打卡:2026-07-22 07:27:16
已绑定手机

86

主题

338

回帖

2598

积分

金牌会员

积分
2598
发表于 2025-11-27 12:05:31 | 显示全部楼层
李*** 发表于 2025-11-27 12:00
什么封装的电阻,算一下功率是不是超了

1210的电阻,正常使用不可能烧掉的,即便是15V的情况也不会的,15*15/1000=0.225W。有点热是正常的。
实际情况是直接烧的黑黑的,后面的光耦都炸了,盖子没有了,漏出来的是白色的东西。
严重的连那个330欧的电阻都烧断了。
还有时候是这个1K的电阻直接断两截。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:153
  • 最近打卡:2026-07-21 14:44:21
已绑定手机

5

主题

356

回帖

6446

积分

论坛元老

积分
6446
发表于 2025-11-27 13:22:10 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-11-27 12:01
就是输入点对12V 的负极接一个限位开关,机械开关。就是体积比较大的那种微动开关的模样的那种。
12V是变 ...

光耦炸掉的话,多半是接入了很高的电压,比如220V。
或许12V变压器接错线了、变压器坏了。
经常出问题的话,有必要去现场看看,看有没有高压、静电、接地、共模电压之类的问题。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:780
  • 最近打卡:2026-07-21 12:14:31

9

主题

694

回帖

4838

积分

论坛元老

积分
4838
发表于 2025-11-27 16:21:09 | 显示全部楼层
不用猜了,就是接错线,或者实际走线靠近高压太近.震动或者受潮搭上了.
按图上参数,输入动作电流10mA以上了,光耦输入设计不必取太大电流,
动作电流取1ma左右甚至再低点都可以,只要是光耦次级上拉电阻去大,
比如上拉电阻取20k,即使50%的最低电流传输比,几百uA就能让光耦输出饱和.
按照这个参数把输入电阻尽量改大后,在在光耦初级反并联二极管做反接保护.
再输入电阻后面合适位置增加压敏电阻或TVS钳位.
只要功耗不超标,就算误接了220V,也不会烧元件.
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:433
  • 最近打卡:2026-07-22 07:27:16
已绑定手机

86

主题

338

回帖

2598

积分

金牌会员

积分
2598
发表于 2025-11-27 17:27:47 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-11-27 16:21
不用猜了,就是接错线,或者实际走线靠近高压太近.震动或者受潮搭上了.
按图上参数,输入动作电流10mA以上了, ...

220电压使用0.5W电阻不能烧坏的情况下,至少也要100K了吧,在12V下只能有0.1MA的电流,就算没有并联的电阻,光耦传输比0.5的情况下,次级只有0.05MA了,太小了吧
除非提高本来的输入点电压,但是24V好像也没有多少改善啊。何况这个变压器只有2W,还要负责显示什么的。哎,难啊
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:433
  • 最近打卡:2026-07-22 07:27:16
已绑定手机

86

主题

338

回帖

2598

积分

金牌会员

积分
2598
发表于 2025-11-27 17:30:12 | 显示全部楼层
lcws*** 发表于 2025-11-27 13:22
光耦炸掉的话,多半是接入了很高的电压,比如220V。
或许12V变压器接错线了、变压器坏了。
经常出问题的 ...

看了,啥也没有,一切正常,并且哪儿都不动直接换一块就OK,
并且除了这路输入电路炸了以外没有其他的问题。更换两个电阻一个光耦就都OK了。
询问说是接好线后上电就这样,就是说在上机之前大概率就已经坏掉了。
客户现在就说我发过去就是坏的。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:780
  • 最近打卡:2026-07-21 12:14:31

9

主题

694

回帖

4838

积分

论坛元老

积分
4838
发表于 2025-11-27 23:13:32 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2025-11-27 17:27
220电压使用0.5W电阻不能烧坏的情况下,至少也要100K了吧,在12V下只能有0.1MA的电流,就算没有并联的电 ...

只要保证光耦输出的暗电流不让输出电平拉低就可以,比如EL3H7,EL357光耦暗电流最大才100nA,就算集电极阻值取很大,比如100k,都可以正常工作.
再说光耦可以选高电流传输比的型号.
低压IO接口没人会设计耐受220V高压,非要抗高压误接,可以串恒流二极管或者自恢复保险限制功耗,办法总是有的,只是成本问题.
回复