紫*** 发表于 2025-6-11 13:35
暂且不考虑过零方案的可行性

我发现,如果将 端口检测到高电平 视为开启PCA计数模块的条件,那么在PCA停止 ...

一般都是处理方式不对导致的。
使用PCA来检测过0、测量周期、移相触发可控硅,这是非常典型的操作方式,也是简单的控制方式,基本没看到有人有遇到不准确的问题,即使使用一般的外部晶振,测量精度很容易能达到0.01%(万分之一),而市电50Hz的精度短期可能会到0.1%(千分之一)。
这就是我为什么建议你先做好过0检测、测量周期的原因。

提醒一下:
对于电磁继电器,同一厂家、同一型号、同一批次的继电器,吸合延时、释放延时时间一般在几ms至几十ms,离散误差一般在20%。
对于大电流的交流负载,继电器在电压过0点接通,能将启动冲击电流减小到最小(对于容性负载,接通前必须放电完毕)。
而在过0点断开,对于纯电阻大电流负载,过0点电流也为0,没问题。但是对于感性或容性负载,则电压过0时,电流并不是0(特别是容性负载在过0点电流最大),所以电压过0断开继电器不能减小电流冲击,要检测电流,在电流过0点断开。


所以,不管用什么方式控制,最好的方法是:交流电压过0点接通,交流电流过0点断开。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:30
  • 最近打卡:2025-06-16 10:11:48
已绑定手机

6

主题

26

回帖

196

积分

注册会员

积分
196
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-6-11 15:33
一般都是处理方式不对导致的。
使用PCA来检测过0、测量周期、移相触发可控硅,这是非常典型的操作方式,也 ...

感谢您的回复和提醒!

我对单片机各功能模块的协调性不够熟悉,对于实际工程问题的解决思路也缺乏了解,一定多多学习,仔细钻研。