找回密码
 立即注册
楼主: 吴俊杰

CAN多机通信,数据丢失。

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:4
  • 最近打卡:2025-06-16 09:15:24
已绑定手机

2

主题

5

回帖

34

积分

新手上路

积分
34
发表于 昨天 12:37 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-16 09:35
已请内部研发帮忙:
用最新 AiCube 做个USB转双CAN演示教学视频,单独发帖,再连接给您:

我是三个板子通信,但是终端电阻加两个就不能互相通信,万用表量是60欧姆,我每个设备在CAN电路各加一个120电阻,三个板子都能通信,但是只能只能处理第一条发送的数据指令,是太快了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:444
  • 最近打卡:2025-06-16 09:26:42
已绑定手机

39

主题

2059

回帖

7070

积分

论坛元老

积分
7070
发表于 昨天 14:05 | 显示全部楼层
吴*** 发表于 2025-6-16 12:37
我是三个板子通信,但是终端电阻加两个就不能互相通信,万用表量是60欧姆,我每个设备在CAN电路各加一个1 ...
像演示视频那样先烧录例子到你的板子上验证,每个板子使用不同ID发送数据。
避免程序没写好导致问题,速度太快只会出现丢帧,不至于只接收一条数据。

这个视频演示了使用第三方CAN工具与MCU进行CAN总线数据收发测试。
每隔5ms发送一帧,连续发送1000帧报文,都没有出现丢帧情况:

https://www.stcaimcu.com/x7ree_v ... _7ree=1&id_7ree=306

截图202506161502291348.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花