发表于 2025-11-27 15:27:06 | 显示全部楼层
梁工,你好我这边使用STC32G12K128来驱动三相无刷电机时遇见一个问题,在电机带载的时候会出现重启的问题
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-11-27 15:27:06
已绑定手机

0

主题

4

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2025-11-27 15:29:38 | 显示全部楼层
梁工,你好,我这边使用STC32G12K128来驱动三相无刷电机时遇见一个问题,在电机带载的时候会出现重启的问题
截图202511271527267882.jpg

点评

什么负载?强拖后要检测转动,此时如果负载太重会停止,看看启动参数是否合适?  详情 回复 发表于 2025-11-27 15:42
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:273
  • 最近打卡:2026-01-12 10:14:15

84

主题

7223

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15434
发表于 2025-11-27 15:42:57 | 显示全部楼层
kagg*** 发表于 2025-11-27 15:29
梁工,你好,我这边使用STC32G12K128来驱动三相无刷电机时遇见一个问题,在电机带载的时候会出现重启的问题 ...

什么负载?强拖后要检测转动,此时如果负载太重会停止,看看启动参数是否合适?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-11-27 15:27:06
已绑定手机

0

主题

4

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2025-11-27 15:44:23 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-11-27 15:42
什么负载?强拖后要检测转动,此时如果负载太重会停止,看看启动参数是否合适? ...

电机带了减速齿轮,不连接减速齿就正常,连接减速齿就复位了
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-11-27 15:27:06
已绑定手机

0

主题

4

回帖

12

积分

新手上路

积分
12
发表于 2025-11-27 16:10:38 | 显示全部楼层
kagg*** 发表于 2025-11-27 15:44
电机带了减速齿轮,不连接减速齿就正常,连接减速齿就复位了

我这边使用两个稳压电源供电也会出现,一个给单片机供电,一个给电机和栅极驱动供电,结果还是一样的
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-12-12 19:24:44

1

主题

7

回帖

85

积分

注册会员

积分
85
发表于 2025-12-4 19:05:15 | 显示全部楼层
梁工,这个例程改STC8H1K08-36I-TSSOP20片子的话,需要改pin嘛?

点评

需要改动IO,请参考:  详情 回复 发表于 2025-12-4 21:41
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:273
  • 最近打卡:2026-01-12 10:14:15

84

主题

7223

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15434
发表于 2025-12-4 21:41:14 | 显示全部楼层
Tomi*** 发表于 2025-12-4 19:05
梁工,这个例程改STC8H1K08-36I-TSSOP20片子的话,需要改pin嘛?

需要改动IO,请参考:
三相无刷电机-无HALL-STC8H1K08-中功率.pdf (82.27 KB, 下载次数: 15)

三相无刷电机-无HALL-STC8H1K08-小功率.pdf (82.78 KB, 下载次数: 17)

三相无刷电机-无HALL-STC8H1K08-大功率.pdf (83.37 KB, 下载次数: 15)


回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-12-12 19:24:44

1

主题

7

回帖

85

积分

注册会员

积分
85
发表于 2025-12-5 11:42:58 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-12-4 21:41
需要改动IO,请参考:

梁工这个程序能发一下嘛?调速方式的选择是在程序里改吗?

点评

我画了电路原理图,但是没有打板测试,没有改程序,都是重复劳动,没怎么空,只需要改动一下PWM和ADC的引脚,别的程序都不用修改。  详情 回复 发表于 2025-12-5 12:05
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:273
  • 最近打卡:2026-01-12 10:14:15

84

主题

7223

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15434
发表于 2025-12-5 12:05:24 | 显示全部楼层
Tomi*** 发表于 2025-12-5 11:42
梁工这个程序能发一下嘛?调速方式的选择是在程序里改吗?

我画了电路原理图,但是没有打板测试,没有改程序,都是重复劳动,没怎么空,只需要改动一下PWM和ADC的引脚,别的程序都不用修改。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2026-01-04 09:05:48

3

主题

54

回帖

471

积分

中级会员

积分
471
发表于 2025-12-16 22:20:08 | 显示全部楼层
梁工,我在调试一个水泵有时候会出现功率上升到50%时重启的情况,找了很久没有找到原因,帮忙看一下波形有没有什么问题,谢谢
20251216-50.png
20251216-100.png
20251216-换相.png

点评

电枢波形对称,换相时刻准确,应该是程序别的问题引起,要仔细查找。  详情 回复 发表于 2025-12-16 23:00