找回密码
 立即注册
楼主: qepuemc

用8h8k64,精确采样OP 07c放大后,没有问题,请教,互感器放大后,为什么不行?

[复制链接]
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
  • 最近打卡:2025-06-17 10:15:05

74

主题

6092

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12731
发表于 2025-5-31 12:01:02 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2025-5-31 08:22
贴子看到了。文章中有些是ADC采样的讨论。基本上这些已经掌握。
还有采集电流电压的还有交流和直流。为测 ...

你说的“互感器厂家让在互感器后面并100欧姆电阻。不是82或更低。”
可能你对互感器不是很了解。

互感器是电流源输出的,其参数主要有额定输入电流和变比,比如30A,1000:1(或30A:30mA),这是什么意思?就是额定输入电流为I=30A,输出电流为i = I/1000,即输入1A,输出1mA,最大输出30mA。
那么,采样电阻要多大呢?
最理想的是用运放将电流转为电压,此时对于互感器的采样电阻(负载电阻)就是0,线性最好,电压大小由运放的反馈电阻决定。
当转换的电压比较小时(满量程时不超过1V RMS),可以不用运放,直接电阻采样,此时线性和精度不会明显劣化,这是我们直接采样的依据。采样电阻的大小取决于最大输出电流和ADC的量程。本设计ADC量程峰值为2.5/2=1.25V,有效值 = 0.8839V。
假设有3个互感器,额定电流都是30A,但变比不同,按额定电流为最大量程设计:
1、30A,1000:1(或30A:30mA),则采样电阻 Rs = 0.8839 / 0.03 = 29.46欧姆,取标准值27欧姆,实际量程=0.8839/27*1000=32.7A。
2、30A,2000:1(或30A:15mA),则采样电阻 Rs = 0.8839 / 0.015= 58.93欧姆,取标准值56欧姆,实际量程=0.8839/56*2000=31.6A。
3、30A,3000:1(或30A:10mA),则采样电阻 Rs = 0.8839 / 0.01 = 88.39欧姆,取标准值82欧姆,实际量程=0.8839/82*3000=32.3A。
可见,相同的额定电流,由于变比不同,采样电阻会有很大差异。
如果使用整流桥再接采样电阻,由于互感器输出并非理想电流源,所以在小电流时非线性误差会很大,用于对小电流要求不高的场合,比如30A的互感器,5~30A的精度满足要求即符合工程要求即可。但对于精度叫高的仪表,基本没有用整流桥的。

以上解释,明白了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:420
  • 最近打卡:2025-06-16 07:58:06

46

主题

353

回帖

842

积分

高级会员

积分
842
发表于 2025-5-31 14:06:48 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-31 12:01
你说的“互感器厂家让在互感器后面并100欧姆电阻。不是82或更低。”
可能你对互感器不是很了解。

精度叫高的仪表,基本没有用整流桥的。   基本只看懂这一行。

现在我只能通过对比法标定。下面是数据
DC(V)        AC220(A)        比值关系(约)
0.463         6                  12.96
0.036        0.41                11.39
0.06                0.7                11.67
0.076        0.87                11.44
0.146        1.78                12.19
整流桥出   标定电流    比值(基本在11.40-12.19)之前
下面就是加入AD中粗劣计算。
现在我看到的难点就是要标定。标定是最复杂的
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:459
  • 最近打卡:2025-06-16 00:13:00
已绑定手机

37

主题

2221

回帖

2658

积分

荣誉版主

积分
2658
发表于 2025-5-31 20:16:15 | 显示全部楼层
互感器电路不能用整流桥的,本身就是小信号,连桥都过不去,需要直接采集交流信号,或者使用RMS-DC电路转为单片机可以采集的直流信号。
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:420
  • 最近打卡:2025-06-16 07:58:06

46

主题

353

回帖

842

积分

高级会员

积分
842
发表于 2025-6-1 07:57:01 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-5-31 20:16
互感器电路不能用整流桥的,本身就是小信号,连桥都过不去,需要直接采集交流信号,或者使用RMS-DC电路转 ...

互感器厂家让这么搞的。现在问题就是桥过去了。运放这边不成线性。标定困难。
LTC1966太贵了。

点评

还是建议参考我给的例子吧,直接采样,计算RMS。  详情 回复 发表于 2025-6-1 11:16
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:95
  • 最近打卡:2025-06-17 10:15:05

74

主题

6092

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12731
发表于 2025-6-1 11:16:48 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2025-6-1 07:57
互感器厂家让这么搞的。现在问题就是桥过去了。运放这边不成线性。标定困难。
LTC1966太贵了。
...

还是建议参考我给的例子吧,直接采样,计算RMS。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-17 11:33 , Processed in 0.127029 second(s), 76 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表