找回密码
 立即注册
查看: 1420|回复: 2

STC8G系列,复位时间有办法缩短到5毫秒吗?

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-07-23 16:20:29

5

主题

17

回帖

155

积分

注册会员

积分
155
发表于 2023-4-2 11:30:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前上电复位时间大约20毫秒,有办法缩短吗?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:54
  • 最近打卡:2025-05-01 09:07:55

717

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15611
发表于 2023-4-2 11:50:31 | 显示全部楼层
1,烧录时取消上电复位增加额外的复位延时,并将复位门槛电压设高,这样复位也是稳定的
2,选择上电后需要 判断 【P3.2/P3.3 = 0/0, 才会去判断是否要继续判断要不要下载程序】
如下,分析下和您不一样的地方
1.png
1.png




STC-TOOL-20230224.pdf

13.65 MB, 下载次数: 96

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

已绑定手机

2

主题

18

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 2025-3-3 20:05:54 | 显示全部楼层
问一下解决了吗?手册上写的是50us,我实测是30ms,使用的是内部6Mhz晶振,请问还是有哪里不对吗
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册