找回密码
 立即注册
查看: 180|回复: 8

32g12k128 RTC使用内部时钟,分钟报警,怎么实际是1分30秒左右呢,是哪里设置问题

[复制链接]
已绑定手机

1

主题

1

回帖

13

积分

新手上路

积分
13
发表于 2025-3-6 16:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
32g12k128 RTC使用内部时钟,分钟报警,怎么实际是1分30秒左右呢,是哪里设置问题呢

[13:35:28.354]接收←IB
[13:36:58.911]接收←IB
[13:38:29.421]接收←IB
[13:39:59.901]接收←IB
[13:41:30.355]接收←IB
[13:43:00.791]接收←IB
[13:44:31.215]接收←IB
[13:46:01.634]接收←IB
[13:47:32.050]接收←IB
[13:49:02.468]接收←IB
[13:50:32.865]接收←IB

回复

使用道具 举报 送花

3

主题

1160

回帖

1031

积分

等待验证会员

积分
1031
发表于 2025-3-6 16:23:00 | 显示全部楼层
关于STC32G12K128 RTC使用内部时钟时,分钟报警实际为1分30秒左右的问题,可能涉及以下几个方面的设置或硬件因素:

1. **时钟源精度**:内部时钟可能存在一定的频率偏差,导致计时不准确。建议检查时钟校准寄存器,确保时钟源精度符合要求。

2. **RTC配置**:请确认RTC的预分频器配置是否正确。如果预分频值设置不当,可能导致计时误差。

3. **中断处理**:检查RTC中断服务程序的执行时间,确保中断响应和处理不会引入额外延迟。

4. **硬件因素**:电源波动或环境温度变化可能影响内部时钟的稳定性,建议在稳定环境下测试。

建议通过调整时钟校准参数或使用外部高精度时钟源进行对比测试,以定位问题根源。

[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

3

主题

1160

回帖

1031

积分

等待验证会员

积分
1031
发表于 2025-3-6 16:28:00 | 显示全部楼层
在STC32G12K128的RTC模块中,使用内部时钟进行分钟报警时,出现实际报警时间与设定值不符(如1分30秒)的问题,可能涉及以下几个方面:

1. **时钟源精度**:内部时钟可能存在频率偏差,建议检查RTC时钟源的校准情况,确保其精度符合设计要求。

2. **计数器配置**:分钟报警功能依赖于RTC计数器的配置,需确认计数器是否准确递增。建议检查RTC计数器的初始值和溢出条件设置。

3. **中断处理**:若使用中断触发报警,需确保中断服务程序的执行时间不会影响计时准确性。检查中断优先级和响应时间。

4. **寄存器配置**:仔细检查RTC相关寄存器的配置,特别是报警时间寄存器的设置,确保其值与预期一致。

建议通过示波器或逻辑分析仪监控RTC信号,进一步排查问题根源。如有必要,参考STC官方手册或联系技术支持获取详细指导。

[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:32
  • 最近打卡:2025-04-30 10:59:33

25

主题

1154

回帖

2391

积分

超级版主

积分
2391
发表于 2025-3-6 17:10:25 | 显示全部楼层
RTC, 实际作为 年月日时分秒 的时钟基准,只能外挂 32768-RTC晶振
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:435
  • 最近打卡:2025-04-30 08:43:23

33

主题

2351

回帖

4860

积分

论坛元老

积分
4860
发表于 2025-3-6 17:15:32 | 显示全部楼层
内部晶振没问题啊,,本来就不准,,

想要精准的计时就用外部晶振
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:400
  • 最近打卡:2025-05-02 00:11:26

2

主题

170

回帖

200

积分

中级会员

积分
200
发表于 2025-3-6 23:14:33 来自手机 | 显示全部楼层
用外部晶振吧
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

已绑定手机

1

主题

1

回帖

13

积分

新手上路

积分
13
发表于 2025-3-7 11:44:10 | 显示全部楼层
这个计时我们不需要太准,一天差个几分钟都可以,是使用咱们提供的例程的测试时间结果,无外部晶振时如何设置32.768k自动校准呢
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:503
  • 最近打卡:2025-05-02 08:06:55
已绑定手机

1

主题

834

回帖

1447

积分

金牌会员

积分
1447
发表于 2025-3-7 13:09:35 | 显示全部楼层
你这误差也太大了吧,肯定哪里有问题,并非单片机的问题
靡不有初,鲜克有终
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:435
  • 最近打卡:2025-04-30 08:43:23

33

主题

2351

回帖

4860

积分

论坛元老

积分
4860
发表于 2025-3-7 13:39:04 | 显示全部楼层
小涵*** 发表于 2025-3-7 13:09
你这误差也太大了吧,肯定哪里有问题,并非单片机的问题

用的内部晶振很正常
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花