找回密码
 立即注册
楼主: pxc

使用 USB Link1D 下载程序脱机不运行

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:415
  • 最近打卡:2025-04-30 09:58:34
已绑定手机

39

主题

2006

回帖

6843

积分

论坛元老

积分
6843
发表于 2024-8-19 09:31:58 | 显示全部楼层
px*** 发表于 2024-8-19 08:35
升级了,刚测试,依然是下载后可以,只要重启就不运行

你用过脱机烧录,那么烧录器里面应该有脱机代码。
这样的话连接烧录器重启芯片时会触发脱机烧录,烧录器会用脱机代码将芯片里面的程序覆盖烧录一遍。
“清除编程器中的用户脱机代码及数据”然后重新试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:58
  • 最近打卡:2025-04-30 10:41:39

28

主题

79

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2024-8-19 09:50:23 | 显示全部楼层
乘风*** 发表于 2024-8-19 09:31
你用过脱机烧录,那么烧录器里面应该有脱机代码。
这样的话连接烧录器重启芯片时会触发脱机烧录,烧录器 ...

先清除调试器的代码后,然后点击检测选项,机器上电,可以运行,证明代码已经下到单片机里面了,但是不能脱机运行。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:415
  • 最近打卡:2025-04-30 09:58:34
已绑定手机

39

主题

2006

回帖

6843

积分

论坛元老

积分
6843
发表于 2024-8-19 11:22:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 乘风飞扬 于 2024-8-19 11:25 编辑
px*** 发表于 2024-8-19 09:50
先清除调试器的代码后,然后点击检测选项,机器上电,可以运行,证明代码已经下到单片机里面了,但是不能 ...

脱机运行时MCU供电正常吗?烧个简单的IO口例子进去试试。
注意上电时P3.0,P3.1,P3.2不能同时为低电平。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:58
  • 最近打卡:2025-04-30 10:41:39

28

主题

79

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2024-8-19 14:17:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 pxc 于 2024-8-19 14:57 编辑
乘风*** 发表于 2024-8-19 11:22
脱机运行时MCU供电正常吗?烧个简单的IO口例子进去试试。
注意上电时P3.0,P3.1,P3.2不能同时为低电平。
...

我抓了下波形,好像是同时为低,但是3.2是外部中断,接了个4.75K的上拉电阻。

截图202408191457173606.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:58
  • 最近打卡:2025-04-30 10:41:39

28

主题

79

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2024-8-19 18:10:56 | 显示全部楼层
px*** 发表于 2024-8-19 14:17
我抓了下波形,好像是同时为低,但是3.2是外部中断,接了个4.75K的上拉电阻。

...

这样看不像是同时为低
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:58
  • 最近打卡:2025-04-30 10:41:39

28

主题

79

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2024-8-20 10:00:38 | 显示全部楼层
已解决;原因是换STC32G12K128后,执行速度很快,整个初始化流程几个ms,以前几百ms;未等到同步上电就对外设进行初始化,导致工作不正常。
非常感谢各位的解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:423
  • 最近打卡:2025-05-02 07:55:56
已绑定手机

19

主题

3191

回帖

4872

积分

论坛元老

积分
4872
发表于 2024-8-20 23:02:41 | 显示全部楼层
看来执行速度快也会照成问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:58
  • 最近打卡:2025-04-30 10:41:39

28

主题

79

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2024-8-27 13:40:19 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-8-20 23:02
看来执行速度快也会照成问题啊

多电源,这种老设备,挂外部总线,忘记上电时序这回事了
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-5-2 22:18 , Processed in 0.190255 second(s), 92 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.