电源掉电检测要保证时间足够,就是调整【外部电压偏低检测中断】的提前量,如
1, 交流220V, 7805稳压电路前端输入是 11V;
2, 交流210V, 7805稳压电路前端输入是 10.5V;
3, 交流200V, 7805稳压电路前端输入是 10V;
4, 交流190V, 7805稳压电路前端输入是 9.5V;
5, 交流180V, 7805稳压电路前端输入是 9V;
6, 交流170V, 7805稳压电路前端输入是 8.5V;
7, 交流160V, 7805稳压电路前端输入是 8V;
===你这个要提前的量放在 11V/10.5V/10V/9.5V/9V/8.5V/8V
===哪个电压点产生外部电压偏低检测中断,确保时间充分,要通过实际测试来选择
电源掉电检测,最典型的应用是:
1,DATA-Flash/EEPROM + 掉电检测及时保存数据
===上电后将DATA-Flash/EEPROM的数据读到RAM中,读+修改
===掉电时,及时将修改后的数据写回DATA-Flash/EEPROM中
上电时将 EEPROM数据读到RAM中进行读和修改,平常不修改EEPROM
2,RTC +掉电检测,掉电时让主时钟停振/进入省电模式
===RTC定时唤醒MCU/如2秒,检测电源是否恢复正常
===如恢复正常,则继续正常工作,否则再次进入主时钟停振/省电模式
RTC的功耗:1.5uA@3.3V, 3uA@5V
RTC定时唤醒MCU/如2秒,检测电源是否恢复正常功耗 + 1uA
|
|