找回密码
 立即注册
楼主: 梁工

交流电压/直流电压ADC测量, 计算有效值 ,送【AiCube-ISP | 调试接口】显示

  [复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48

85

主题

7361

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15901
发表于 2024-7-2 16:04:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁工 于 2024-7-2 16:22 编辑
sr*** 发表于 2024-7-2 15:28
梁工你好,我想直接测220v交流电压,我看这上面写的是Ac0~28v。这个电路需要修改吗?我手上的开发板是屠龙 ...

直接测220V电压要多串联几个电阻,否则爬电距离不够,或者改用直插电阻。调试时注意安全,最好用一个隔离变压器测试。
截图202407021622066750.jpg

截图202407021622313349.jpg

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:173
  • 最近打卡:2026-04-22 21:52:40

2

主题

164

回帖

1040

积分

金牌会员

积分
1040
发表于 2024-7-2 21:37:03 | 显示全部楼层
回头我也去弄一个测测试试,AC测量还是挺实用的

点评

280.0V 20.00A,交直流兼容,读数稳定。使用STC8H8K64U TSSOP20。 [attachimg]49772[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-2 22:29
学无止境
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48

85

主题

7361

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15901
发表于 2024-7-2 22:29:34 | 显示全部楼层
zengc*** 发表于 2024-7-2 21:37
回头我也去弄一个测测试试,AC测量还是挺实用的

280.0V  20.00A,交直流兼容,读数稳定。使用STC8H8K64U TSSOP20。

截图202407022229047471.jpg

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:200
  • 最近打卡:2026-04-21 15:40:11

1

主题

19

回帖

769

积分

高级会员

积分
769
发表于 2024-7-8 14:17:04 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-7-2 16:04
直接测220V电压要多串联几个电阻,否则爬电距离不够,或者改用直插电阻。调试时注意安全,最好用一个隔离 ...

非常感谢。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:200
  • 最近打卡:2026-04-21 15:40:11

1

主题

19

回帖

769

积分

高级会员

积分
769
发表于 2024-7-8 14:20:28 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-7-2 16:04
直接测220V电压要多串联几个电阻,否则爬电距离不够,或者改用直插电阻。调试时注意安全,最好用一个隔离 ...

输入需要区分交流L,N极吗?我想加在产品里,显示电压,但是实际使用过程二插插头L、N极可能区别不了。

点评

对测量来说,不区分,L、N是相对大地而言的。对于非隔离热地的测量电路,L、N是不分的。  详情 回复 发表于 2024-7-8 18:13
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:200
  • 最近打卡:2026-04-21 15:40:11

1

主题

19

回帖

769

积分

高级会员

积分
769
发表于 2024-7-8 14:26:44 | 显示全部楼层
我有个刮须插拆下来的变压器,输入AC240v,输出AC120v+AC240v。可以做小功率隔离变压器使用。

点评

只要输入输出时隔离的,只要满足你的功率、内阻需求,那就可以。 买一个机床变压器更好,隔离输出6.3V 12V 24V 36V 220V。  详情 回复 发表于 2024-7-8 18:30
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48

85

主题

7361

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15901
发表于 2024-7-8 18:13:17 | 显示全部楼层
sr*** 发表于 2024-7-8 14:20
发表于 2024-7-8 18:30:05 | 显示全部楼层
sr*** 发表于 2024-7-8 14:26
  • 最近打卡:2026-04-24 11:08:21

1

主题

35

回帖

1723

积分

金牌会员

积分
1723
发表于 2024-7-9 14:44:32 | 显示全部楼层
记号收藏学习!
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:837
  • 最近打卡:2026-05-08 08:55:09
已绑定手机

1

主题

62

回帖

3756

积分

论坛元老

积分
3756
发表于 2024-7-9 21:47:26 | 显示全部楼层
这里里面采集电路如何工作,采集过程每点的电压是多少呀,谢谢,是不是每个电压都加上1.25V呀?谢谢

点评

可以标定0点,或者通过计算确定0点。 标定方法:将输入接地,此时ADC读数就是0点读数,之后ADC减零点就是电压值。 如果输入交流电压是正负对称的,则可以同时通过计算平均值的方式,得到0点。  详情 回复 发表于 2024-7-9 22:02
回复

使用道具 举报 送花