ADC输入这里要接限流电阻吗?如果要接,接多大的限流电阻?

[复制链接]

该用户从未签到

566

主题

9972

回帖

1万

积分

管理员

积分
14471
发表于 2024-5-10 17:13:25 | 显示全部楼层
截图202405101713211521.jpg
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

566

主题

9972

回帖

1万

积分

管理员

积分
14471
发表于 2024-5-10 17:15:33 | 显示全部楼层
截图202405101714525651.jpg

截图202405101715307202.jpg

回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

该用户从未签到

46

主题

3175

回帖

7179

积分

超级版主

积分
7179
发表于 2024-5-10 17:31:37 | 显示全部楼层
fjstcmcu 发表于 2024-5-10 16:51
MCU自带的ADC都要求输入源阻抗不能大于10K,但是我看有的应用使用470K的输入电阻,这样为什么还能用? ...

不管是MCU自带的ADC还是单独的ADC芯片,如果输入没有缓冲、直接采样的,则要求输入内阻越低越好,特别是高速率采样时。而高分辨率(比如16位、24位)的ADC,甚至要求输入信号内阻为10欧姆。
所以,你要用470K输入电阻不是不可以,只要你对精度要求没那么高(不小于1%),ADC对地接0.1uF电容,采样速度不要超过100Hz,温度在0~50度,是没有问题的。偏离这些件,都有可能导致精度下降。
回复 支持 反对 送花

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    7 小时前
  • 签到天数: 36 天

    [LV.5]常住居民I

    6

    主题

    90

    回帖

    303

    积分

    荣誉版主

    积分
    303
    发表于 2024-6-5 23:49:34 | 显示全部楼层
    串联电阻的阻值要根据输入信号的幅度和ADC的输入电压范围来确定。
    一般来说,电阻阻值应该使得输入信号的幅度能够充分利用ADC的输入量程,
    避免过大或过小导致采样精度下降。
    回复 支持 反对 送花

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    566

    主题

    9972

    回帖

    1万

    积分

    管理员

    积分
    14471
    发表于 2024-6-6 07:37:47 | 显示全部楼层
    输入电压没高过 ADC_VREF+, 就
    没必要用分压电阻,串电阻是根本不需要的 !
    输入电压高过 ADC_VREF+, 就
    必需用分压电阻,串电阻是根本不需要的 !

    不考虑功耗,2个分压电阻不要太大

    从下面这个满分的图出发设计实用电路

    截图202406060736467448.jpg

    完整的系统设计参考原理图@STC8H8K64U, @STC32G12K128 - 电源/复位/省电模式/外部晶振/内部时钟/对外时钟输出/PLL-144MHz时钟 国芯技术交流网站 - STC全球32位8051爱好者互助交流社区 (stcaimcu.com)