找回密码
 立即注册
楼主: lhf_1230

求助!急 键盘扫描串口发送键值不定时异常

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-06-26 00:56:38

2

主题

5

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 2024-5-29 16:21:03 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-29 15:17
行列扫描按键不正常,都是扫描时序和IO设置的问题。
行列扫描按键,IO设置为准双向口,也可以打开内置的额 ...

您说的这种的不稳定,应该不是干扰导致的吧?如果是这种情况的话,我两个板子不管按键多少都会出现不稳定的情况,现实的情况是按键少的板子使用将近两年了一直没问题,按键多的那个板子集中出现问题。
我确实设置了准双向口,IO置位和读取的过程中都加了1ms的延时,没有打开内置的额外4K的上拉电阻,这点我可以试一下

点评

你们自己测试有发现不稳定吗? 扫描按键仅仅是输出IO、读取IO而已,这个本身不会导致不稳定,扫描键盘出现不稳定,通常是有强大的干扰导致IO变化(示波器很容易看出来)、或者软件处理不好,基本就是这两个原因。  详情 回复 发表于 2024-5-29 16:38
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:52
  • 最近打卡:2025-05-03 23:41:15

73

主题

5884

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12085
发表于 2024-5-29 16:38:30 | 显示全部楼层
lhf_*** 发表于 2024-5-29 16:21
您说的这种的不稳定,应该不是干扰导致的吧?如果是这种情况的话,我两个板子不管按键多少都会出现不稳定 ...

你们自己测试有发现不稳定吗?
扫描按键仅仅是输出IO、读取IO而已,这个本身不会导致不稳定,扫描键盘出现不稳定,通常是有强大的干扰导致IO变化(示波器很容易看出来)、或者软件处理不好,基本就是这两个原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-06-26 00:56:38

2

主题

5

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 2024-5-29 16:42:20 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-5-29 16:38
你们自己测试有发现不稳定吗?
扫描按键仅仅是输出IO、读取IO而已,这个本身不会导致不稳定,扫描键盘出 ...

在自己车间测试,从来没有出线过这样不稳定的现象,客户反馈不正常的,反反复复返回来几次也是完全正常的,返回客户现场又是频繁不正常,不止一个客户是这种情况,已经有十几家客户出现这样的现象了,包括国外的客户
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:435
  • 最近打卡:2025-04-30 08:43:23

33

主题

2351

回帖

4860

积分

论坛元老

积分
4860
发表于 2024-5-29 16:49:10 | 显示全部楼层
lhf_*** 发表于 2024-5-29 16:42
在自己车间测试,从来没有出线过这样不稳定的现象,客户反馈不正常的,反反复复返回来几次也是完全正常的 ...

找个近的客户过去看看现场情况?
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:425
  • 最近打卡:2025-05-04 00:16:27
已绑定手机

19

主题

3191

回帖

4930

积分

论坛元老

积分
4930
发表于 2024-5-29 20:10:29 来自手机 | 显示全部楼层
真实环境和测试环境会差很多,真实环境会比较恶劣。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:56
  • 最近打卡:2025-05-03 10:05:34

718

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15648
发表于 2024-5-29 21:54:18 | 显示全部楼层
把实际电路原理图的PDF发上来,大家一起帮你分析
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:338
  • 最近打卡:2025-04-25 16:31:21
已绑定手机

14

主题

600

回帖

2199

积分

荣誉版主

积分
2199
发表于 2024-5-30 10:44:42 | 显示全部楼层
有时候不是不相信 准双向口 ,作为按键扫描的时候,要么外加上拉,要么使能内部上拉,会稳定很多.
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:56
  • 最近打卡:2025-05-03 10:05:34

718

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15648
发表于 2024-5-30 10:55:55 | 显示全部楼层
把实际电路原理图的PDF发上来,大家一起帮你分析

行列式按键扫描,输入用高阻,打开内部上拉/或外部已有上拉,
===如打开内部上拉,则等 1mS, 再读外部状态,

===则外部对地分布电容再大,也可以认为外部被拉高了
===大概 T = 0.7 R*C


对应的内部上拉电阻,上电就打开,不要关 !
外部上拉电阻在跑用户程序时,已有充分的时间
===将外部对地分布电容拉高了
===上电时就在同步拉高

后面行列式按键扫描,I/O要输出低电平,可以开漏输出低

===开漏输出低就是强推挽的输出低,从高拉低也是要时间的,这个较短
===开漏输出低就是准双向口的输出低
===开漏输出高就是高阻输入,从
开漏输出低回到开漏输出高/浮空高阻输入
         等外部实际被外部上拉电阻/内部上拉电阻拉高,还是要时间的
大概 T = 0.7 R*C
所有也可以统一用开漏模式
===到这个理解,也就及格了



回复 支持 反对