发表于 2024-5-13 17:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PWMA_ENO |= ENO2P;         //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO2N;         //使能输出//
    PWMA_CR1 = 0xA1;

    PWMA_PS = 0x00;          //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_0;         //选择 PWM1_0 通道
    PWMA_PS |= PWM2_0;         //选择 PWM2_0 通道
    PWMA_PS |= PWM3_0;         //选择 PWM3_0 通道
    PWMA_PS |= PWM4_0;         //选择 PWM4_3 通道

  PWMA_ENO |= ENO2P;         //使能输出              
这句影响PWM2N死区,使能时有死区,这句去掉就没死区了
占用了引脚
有没替代办法解决


回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:135
  • 最近打卡:2024-12-25 10:15:05

47

主题

1350

回帖

8058

积分

荣誉版主

冲哥视频教程和各种开源资料QQ交流群884047237,可群

积分
8058
QQ
发表于 2024-5-14 08:58:05 | 显示全部楼层
没看懂你这是什么意思,要想实现什么功能呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-03-21 16:30:53

13

主题

19

回帖

192

积分

注册会员

积分
192
发表于 2024-5-14 10:01:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 金凌新电源 于 2024-5-14 10:16 编辑

PWMA_ENO |= ENO2P;         //使能输出
这句影响PWM输出波形,想象中应不影响
QQ图片20240514101558.jpg
QQ图片20240514101554.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-03-21 16:30:53

13

主题

19

回帖

192

积分

注册会员

积分
192
发表于 2024-5-14 10:12:06 | 显示全部楼层
同PWM3波形对比,注释掉反向了并且死区有了变化

点评

我按相同条件测试了,确实是这样,我再看看是否可以设置的。  详情 回复 发表于 2024-5-16 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:50
  • 最近打卡:2025-04-30 22:59:03

73

主题

5882

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12073
发表于 2024-5-16 09:48:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁工 于 2024-5-16 18:01 编辑
金凌*** 发表于 2024-5-14 10:12
同PWM3波形对比,注释掉反向了并且死区有了变化

允许输出逻辑是这样的:
PWM2P与PWM2N两个输出端,分别由ENO2P与ENO2N设置允许输出。
当只允许一个输出时,即ENO2P=0,ENO2N=1  或 ENO2P=1,ENO2N=0,则PWM2P或PWM2N输出的都是不带死区的PWM。
当两个都允许输出,即ENO2P=1,ENO2N=1,则PWM2P输出带死区的PWM,PWM2N为带死区的互补输出端。

所以,就出现了您这样的情况。
其余任何一个通道都是这样的控制逻辑,并且每个通道独立设置,互不影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-03-21 16:30:53

13

主题

19

回帖

192

积分

注册会员

积分
192
发表于 2024-5-19 11:15:54 | 显示全部楼层
后续要升级不,单个输出可以带死区的,灵活性高些
要不就要多占一个引脚

点评

很好奇单端PWM是在什么样的应用场合需要带死区,死区本来是避免半桥上下管同时导通的,既然都单管驱动了,死区意义是什么  详情 回复 发表于 2024-5-19 11:49
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:417
  • 最近打卡:2025-04-30 21:39:09
已绑定手机

34

主题

2096

回帖

2206

积分

荣誉版主

积分
2206
发表于 2024-5-19 11:49:21 | 显示全部楼层
金凌*** 发表于 2024-5-19 11:15
后续要升级不,单个输出可以带死区的,灵活性高些
要不就要多占一个引脚

很好奇单端PWM是在什么样的应用场合需要带死区,死区本来是避免半桥上下管同时导通的,既然都单管驱动了,死区意义是什么
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-03-21 16:30:53

13

主题

19

回帖

192

积分

注册会员

积分
192
发表于 2024-5-21 11:49:35 | 显示全部楼层
死区不够用,像作伺服控制都不够用,有时用三组死区才够用
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:54
  • 最近打卡:2025-05-01 09:07:55

717

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15613
发表于 2024-5-21 13:01:24 | 显示全部楼层
STC8H/STC32G 的 PWMA组,
都是 4对互补对称死区控制的PWM


截图202405211301588171.jpg

截图202405211300204639.jpg

深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC8H系列 (stcai.com)





回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-5-2 02:19 , Processed in 0.160879 second(s), 100 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表