找回密码
 立即注册
查看: 500|回复: 2

四层板参考地问题

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:204
  • 最近打卡:2025-04-02 13:56:58

19

主题

37

回帖

236

积分

中级会员

积分
236
发表于 2024-1-3 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计4层板时,电路中有两个电源,一个是24V,用来给光电开关继电器等工业设备供电,另一个电源是24V转5V隔离电源模块,5V用来给单片机供电,两个电源此时完全隔离,请教下应该用哪个电源地作为四层板的参考层。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:97
  • 最近打卡:2025-06-19 11:11:33

74

主题

6113

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12781
发表于 2024-1-4 09:48:58 | 显示全部楼层
既然是电气隔离的,则各自用自己的地做参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:321
  • 最近打卡:2025-06-19 11:25:40
已绑定手机

2

主题

190

回帖

1406

积分

金牌会员

积分
1406
发表于 2024-1-4 11:51:23 | 显示全部楼层
铺铜的时候,铺各自的地咯
不抛弃,不放弃
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-20 03:38 , Processed in 0.142354 second(s), 61 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表