发表于 2023-12-29 17:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位大佬,这是室外光电输入端电路,24VGND和单片机GND完全隔离,单片机供电用的24V转5V隔离电源B2405S,GD1网络接到单片机IO,输入端的气体放电管和TVS能起到防雷防浪涌吗?还有什么地方需要改进吗

光电输入端电路

光电输入端电路
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2023-12-06 15:33:02

20

主题

110

回帖

771

积分

荣誉版主

积分
771
发表于 2024-1-1 21:38:09 | 显示全部楼层
气体放电管并联一个压敏电阻,然后tvs D43和气体放电管D52之间接一个自恢复保险。另外,在24V电源上面也要加防雷措施,以防从电源端击穿隔离电源导致单片机烧毁。如果不是电池供电的话。24V上面加负载电阻也能大大提高系统稳定性