找回密码
 立即注册
查看: 614|回复: 1

请教下掉电唤醒后IO电平

[复制链接]

46

主题

108

回帖

604

积分

高级会员

积分
604
发表于 2023-10-26 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将P54连接到GND,进入掉电模式后,有掉电唤醒定时器,每隔一段时间唤醒一次,在唤醒之后,检测P54的电平,前几秒好像始终是高电平,而我是直接连接的GND,不可能有高电平,将IO设置为高阻或者标准等都是一样
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:55
  • 最近打卡:2025-05-02 08:32:59

718

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15630
发表于 2023-10-26 20:18:28 | 显示全部楼层
你读P5.4, 送其他 I/O , 如 P3.4, 用示波器观察
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花