找回密码
 立即注册
查看: 872|回复: 1

串口唤醒,接收的第一个字节能对吗,主时钟停振,省电模式

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:54
  • 最近打卡:2025-05-01 09:07:55

717

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15613
发表于 2023-9-28 12:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
主时钟停振,省电模式,串口唤醒,接收的第一个字节能对吗 ?

现象1:
15W204S, 内部24MHz, 9600bps,   主时钟停振,省电模式串口唤醒,接收的第一个字节
15W204S, 内部24MHz, 19200bps, 主时钟停振,省电模式串口唤醒,接收的第一个字节
15W204S, 内部24MHz, 19200bps, 主时钟停振,省电模式串口唤醒,接收的第一个字节
建议用 9600bps 唤醒
现象2:
8H8K64U, 内部24MHz, 9600bps,   主时钟停振,省电模式串口2唤醒,接收的第一个字节
建议用 9600bps 以下的波特率 唤醒


唤醒牵涉到主 LDO 要重新稳定工作,主时钟要重新稳定工作,都要时间 !!!
结论:串口唤醒的波特率不能高

如波特率太高,那就双方约定:
第一个字节是无效字节,只是用来唤醒

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-03-10 16:08:45

6

主题

131

回帖

666

积分

高级会员

积分
666
发表于 2024-8-9 18:53:21 | 显示全部楼层
CPU空闲模式, Timer0Mode3中断唤醒, 间隔时间有限制么? 比如100us, 10ms或者更多?
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花