现在的STC32G, CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:54
  • 最近打卡:2025-05-01 09:07:55

717

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15613
发表于 2023-9-27 11:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的STC32G,  CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:415
  • 最近打卡:2025-04-30 09:58:34
已绑定手机

39

主题

2006

回帖

6841

积分

论坛元老

积分
6841
发表于 2023-9-28 10:52:24 | 显示全部楼层
进入省电模式后芯片外设时钟关闭,这样才能最大限度减少功耗,所以只能通过引脚电平变化来唤醒。
指定ID唤醒功能一般是由收发器来实现的,例如TJA1145收发器,可以通过SPI接口设置允许唤醒的报文ID。
当CAN总线上有唤醒帧的时候,收发器的INH脚会置位变成高电平,可以用来使能外部的电源芯片。