Stc8h8k64u开启内部上拉P3.2口,外接一个按键,实际现场使用,拉线会有几米远,甚至几十米远。开启内部上拉后,还需要加上拉电阻吗?我看官方手册是10K上拉,串联300欧电阻。我现在开启了内部上拉,再用4.7K外部上拉实际测试使用没问题。。拆掉外部上拉也没问题。我拿不定主意,按道理说加外部上拉反而并不可靠,但是还需要考虑内部上拉的可靠性。
Screenshot_2026-06-26-13-25-32-039_com.miui.gallery.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:394
  • 最近打卡:2026-07-05 12:28:34

83

主题

7889

回帖

1万

积分

超级版主

积分
16831
发表于 2026-6-26 14:00:52 | 显示全部楼层
开启内部上拉无需再接外部上拉,重复了。
串联300R电阻是需要的,能保护IO。引线过长,可能IO还要对地接0.1uF电容。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:299
  • 最近打卡:2026-07-04 00:01:55
已绑定手机

66

主题

808

回帖

3037

积分

论坛元老

DIY玩家

积分
3037
发表于 2026-6-26 16:02:16 | 显示全部楼层
恒温环境下工作
电阻通常还是稳定的
永怀这学徒心
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:416
  • 最近打卡:2026-07-05 08:36:44
已绑定手机

81

主题

318

回帖

2479

积分

金牌会员

积分
2479
发表于 2026-6-26 16:34:25 | 显示全部楼层
几十米这么远的吗?这么远还直接用IO?
我用标准IO(没有外加上拉)做的矩阵,本来是长度100的,有人为了方便搞成500的样子是没问题的。但是超过1000的话估计是不行了。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2026-07-05 08:00:11
已绑定手机

3

主题

180

回帖

857

积分

高级会员

积分
857
发表于 2026-6-26 17:14:39 | 显示全部楼层
xiaob*** 发表于 2026-6-26 16:34
几十米这么远的吗?这么远还直接用IO?
我用标准IO(没有外加上拉)做的矩阵,本来是长度100的,有人为了方 ...

几十上百米距离就得用其它可靠手段解决通讯。否则造成损失悔之晚矣。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看I
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2026-06-27 07:21:07

5

主题

12

回帖

67

积分

注册会员

积分
67
发表于 2026-6-26 18:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2026-6-26 17:14
几十上百米距离就得用其它可靠手段解决通讯。否则造成损失悔之晚矣。

一般都是几米。也很少有十几米。几十米更少。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看I
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2026-06-27 07:21:07

5

主题

12

回帖

67

积分

注册会员

积分
67
发表于 2026-6-26 18:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
梁工 发表于 2026-6-26 14:00
开启内部上拉无需再接外部上拉,重复了。
串联300R电阻是需要的,能保护IO。引线过长,可能IO还要对地接0.1 ...

电容接了。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看I
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2026-06-27 07:21:07

5

主题

12

回帖

67

积分

注册会员

积分
67
发表于 2026-6-26 18:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
xiaobendan 发表于 2026-6-26 16:34
几十米这么远的吗?这么远还直接用IO?
我用标准IO(没有外加上拉)做的矩阵,本来是长度100的,有人为了方 ...

产品是一个门禁机,接的出门开关。一般都是几米远。

点评

建议增加一级光耦隔离缓冲,再不济也需要增加一级三极管,不要把IO拉出去太远,易受环境干扰。  详情 回复 发表于 2026-6-26 18:55
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:788
  • 最近打卡:2026-07-05 13:03:19
已绑定手机

50

主题

2745

回帖

3039

积分

荣誉版主

积分
3039
发表于 2026-6-26 18:55:36 | 显示全部楼层
汇多*** 发表于 2026-6-26 18:21
发表于 2026-6-27 07:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
晓飛飛 发表于 2026-6-26 18:55
建议增加一级光耦隔离缓冲,再不济也需要增加一级三极管,不要把IO拉出去太远,易受环境干扰。 ...

这个我知道,行业里没有这么做的,当然工业环境下都要用光耦。
回复