一、易混淆根源
占空比调节、死区调节均会移动互补 PWM 波形边沿,波形视觉变化相近,工程人员初期极易混淆;二者移动基准、边沿变动规则完全独立。

二、双路互补 PWM 占空比调节
  • 调节规则:以死区单侧边界为固定基准,仅导通边沿向远离死区的单侧平移、拉长或缩短导通区间;
  • 关键特征:死区左右边界位置保持不变,死区时长恒定,仅改变单路导通占比;
  • 通俗概括:只动单边边沿,中间死区间隙不改变。

三、死区调节
  • 调节规则:同步移动上管下降沿、下管上升沿两组相邻边沿,两路导通窗口同步向外侧收缩;
  • 关键特征:双向改变两路波形中间的隔离空隙,死区宽度发生变化,导通段占空比同步缩小;
  • 通俗概括:两边边沿同步后撤,中间隔离间隙同步拉大。

四、核心区分总结
调节互补 PWM 占空比:死区边界固定,仅单侧延展导通区间,死区宽度不变;
调节死区时间:两路相邻边沿同步双向偏移,改变两管中间隔离间隙,导通占比同步缩减。


记忆口诀
调占空只拉一边,死区宽窄不动;调死区两边同撤,中间间隙改变。