上午休了一台综合参数测试仪,关于接触器问题请教

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-12-18 07:35:03
已绑定手机

32

主题

137

回帖

1424

积分

金牌会员

积分
1424
发表于 2025-12-3 14:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
时好时坏的,发现有一个接触器在线圈断电后会延时释放,明明没电了,但是还是吸着的,环境比较干净。延时不稳定,最长一次又4秒左右了。

是什么问题导致的?难道需要定期更换?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:621
  • 最近打卡:2025-12-18 10:55:24
已绑定手机

44

主题

2576

回帖

2703

积分

荣誉版主

积分
2703
发表于 2025-12-3 15:01:06 | 显示全部楼层
1,怎么确定“明明没电了”,实测电压 了没有
2,断电状态下,摘掉接触器扩展端头保护盖,用绝缘工具怼一下接触器的活动端头,看弹簧弹力是否正常
3,必要情况下检查接触器的触点是否出现烧灼粘连,因为一些大型感性负载会导致接触器断开是产生放电拉弧现象,一旦触点涂层烧穿就容易出现粘连,表现就是分断不畅延时随机。
睁开眼睛做场梦~~~
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-12-18 07:35:03
已绑定手机

32

主题

137

回帖

1424

积分

金牌会员

积分
1424
发表于 2025-12-3 15:22:07 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-12-3 15:01
1,怎么确定“明明没电了”,实测电压 了没有
2,断电状态下,摘掉接触器扩展端头保护盖,用绝缘工具怼一下 ...

1,实测了,指针万用表,明明表针归零了,但是它保持了吸合状态,大部分时间比较短,0.3-0.5秒的样子吧。偶尔比较长,事实上表针摆动较慢,应该在回零之前就释放才对吧。因为有三个项目,这是第一个,这个释放后会立刻启动下一个项目的测试,但是下一个项目的接触器线圈被该接触器的一个辅助常闭触点串联,这个不释放,下一个就不能吸合,导致测试失败,报警,使用中测试10次只有1-2次是成功的。
2,不需要保护盖,西门子的一款,上面有露出那个安装辅助触点的头,按压时正常,弹力都和正常的一样,多次重复按压也不会有卡住的问题。
3,有问题的接触器是控制高压输出的,我看了控制逻辑,接触器吸合时高压未加载。即使加载了也没有电流,因为是测量绝缘的,很少有机器不绝缘。
有一次我看它4秒了都没释放,手指轻轻敲了一下,释放了。
事实上昨天修了一下午了,实测是该接触器背着的那个常闭触点有接触不良,今天换了新的触点,结果又出现这个现象,昨天下午就没有发现这种情况。该设备大概用了10几年了吧。
前几天厂家刚来做了校准。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:621
  • 最近打卡:2025-12-18 10:55:24
已绑定手机

44

主题

2576

回帖

2703

积分

荣誉版主

积分
2703
发表于 2025-12-3 15:41:15 | 显示全部楼层
“手指轻轻敲了一下,释放了” 单从这一条就能说明触点出现了粘连
因为接触器采用的是软磁芯,剩磁非常弱,线圈在完全断电的情况下,磁芯剩磁是很难抵抗弹簧的弹力
最大的嫌疑就是触点出现粘连,虽然说触点动作时不带载,但如果触点有很薄的氧化膜就会造成触点灼烧
虽然换了新的触点,可以拆下来研究一下是否真的出现灼烧痕迹。
睁开眼睛做场梦~~~
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:341
  • 最近打卡:2025-12-18 12:43:52

166

主题

224

回帖

619

积分

高级会员

积分
619
发表于 2025-12-3 15:48:12 | 显示全部楼层
触点发黑、粘连。拆掉打磨一下
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:747
  • 最近打卡:2025-12-18 07:58:13
已绑定手机

55

主题

1952

回帖

3883

积分

论坛元老

积分
3883
发表于 2025-12-3 16:05:49 | 显示全部楼层
一般是触点粘连
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-12-18 07:35:03
已绑定手机

32

主题

137

回帖

1424

积分

金牌会员

积分
1424
发表于 2025-12-3 17:17:58 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-12-3 15:41
“手指轻轻敲了一下,释放了” 单从这一条就能说明触点出现了粘连
因为接触器采用的是软磁芯,剩磁非常弱, ...

根本没有负载电流,怎么会黏连呢?倒是测量接地电阻的那个接触器,25A电流,但是电压只有2V左右的都很稳定。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-12-18 12:29:34

9

主题

562

回帖

3807

积分

论坛元老

积分
3807
发表于 2025-12-3 23:31:36 | 显示全部楼层
做绝缘测试切换高压,虽然负载绝缘很好没有电流,但接通瞬间会对负载分布电容放电,因为是高压,瞬间电流可能也不小,有可能逐渐损伤触点.
最好拆开看下,如果触点真没问题,测下线圈电阻跟正常接触器比对,测的时候敲下,看有没有匝间短路的异常跳动.
如果线圈也无异常,那就是机械部件问题了,
还可以把别处的同型号接触器跟这一个交换用,看新换上的接触器有没有同样现象.若有,就是驱动信号问题
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:228
  • 最近打卡:2025-12-18 07:35:03
已绑定手机

32

主题

137

回帖

1424

积分

金牌会员

积分
1424
发表于 2025-12-4 08:41:16 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2025-12-3 23:31
做绝缘测试切换高压,虽然负载绝缘很好没有电流,但接通瞬间会对负载分布电容放电,因为是高压,瞬间电流可能也 ...

初步看了一下,高压是被控制的,逻辑大概是接触器吸合以后,高压才产生,断开前高压已经消失,那个测试接地电阻的低压大电流也是一样。就是接触器本身只防止两个测试电路发生互相的串扰吧。这个玩意儿做的很复杂。
我这里有个变频电源,里面有个控制主电源的接触器,合闸后接触器就吸合,拉闸后就断开,但是经常会听到它在拉闸后有个明显的延时才跳开。新的几年没问题,就是最近一两年出现这种情况的。之前就有过修一个设备,那个接触器后面有一个很粗的加热丝,每次通电不到1秒,如果有延迟就会起火,实际上就是这样的,莫名其妙的就会发生,去看又找不到问题。后来没办法就换了接触器就好了。但是那个的确有比较大的电流,4-50V,几十A吧。并排的几个其他的控制电机的,都是380V的,动作时间都差不多1秒多的样子吧,都没有问题。
回复