找回密码
 立即注册
查看: 41|回复: 2

关于滤除工频干扰的adc采样配置

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-11-02 11:44:17
已绑定手机

1

主题

1

回帖

19

积分

新手上路

积分
19
发表于 昨天 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何通过aicube配置adc参数

2.adc采样的信号为5v输入测试电压,基准电压接到VCC,通过内部基准1.19V计算得到,硬件连接通过固定上下拉电阻(下拉电阻并联104电容)分压后传入到运放跟随提升阻抗后用ai8H2k32进行采集adc(adc输入电阻1k,电容103),下拉电阻固定为1M,上拉电阻待测试
3.通过采样到的adc值计算被测电阻,
问题点:
1.电源用12V电池供电测试准确,但是用12V开关电源供电被测电阻变化很大
2.通过增加下拉电阻阻值到3.3M,情况有改善,但是反应时间又太长了
3.用开关电源是不是在测试adc信号比较低时干扰较大,导致误差很大,测量小阻值电阻时,由于采集到adc信号幅值较高所以没影响
4.adc滤除工频干扰的配置是如何计算时间的?

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:579
  • 最近打卡:2025-11-02 00:09:41
已绑定手机

41

主题

2465

回帖

2755

积分

荣誉版主

积分
2755
发表于 19 小时前 | 显示全部楼层
我常用的方法是用ADC多点均值滤波,
采集点的窗口周期为20ms,比如1kHz的采集频率,可以选用20个点进行均值滤波,
这个窗口正好覆盖一个完整的工频周波,
由于工频交流电是正负半周的周期相同波形完全对称,
因此在这个窗口内,工频带来的干扰几乎由正半周和负半周完全抵消。
实测效果还不错。
睁开眼睛做场梦~~~
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:3
  • 最近打卡:2025-11-02 11:44:17
已绑定手机

1

主题

1

回帖

19

积分

新手上路

积分
19
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2025-11-2 00:28
我常用的方法是用ADC多点均值滤波,
采集点的窗口周期为20ms,比如1kHz的采集频率,可以选用20个点进行均值 ...

可否用aicube配置好的参数截个图或者有没有这样设置的demo函数?
回复

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册