求助: 关于STC8H PWM同步时翻转模式下无法输出波形的问题

[复制链接]

1

主题

2

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
发表于 2023-5-4 00:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 aoiyuki 于 2023-5-4 01:07 编辑

参照STC8H的文档想通过PWMB的update事件同步PWMA的计数器启动,PWM1P需要工作在翻转模式下,发现无波形输出,PWM1P的端口保持低电平,而只要将PWMA_CCMR1改为PWM模式或PWM强制模式就可以正常输出波形
通过启用PWMA的更新中断与捕获/比较中断输出调试信息可以看到实际PWMA的计数器已经正常启动了,不知是哪儿的问题

主要寄存器配置如下

P_SW2 |= 0x80;

PWMB_CCER1 = 0;
PWMA_CCER1 = 0;
PWMB_CR2 = 0x20;
PWMA_SMCR = 0x26;
PWMB_ARR = 0x30L;
PWMA_ARR = 0x30L;
PWMB_CCR5 = 0x10L;
PWMA_CCR1 = 0x10L;
PWMB_CCMR1 = 0x30;
PWMA_CCMR1 = 0x30;
PWMB_CCER1 = 0x11;
PWMA_CCER1 = 0x11;
PWMB_BKR = 0x80;
PWMA_BKR = 0x80;
PWMB_ENO = 0x05;
PWMA_ENO = 0x05;
PWMB_CR1 = 0x81;
PWMA_CR1 = 0x80;
EA = 1;


回复

使用道具 举报 送花

1

主题

2

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
发表于 2023-5-4 00:50:02 | 显示全部楼层
测试的芯片使用的是STC8H3K64S2,B版

IDE-Version:
μVision V5.38.0.0
Copyright (C) 2022 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.

Toolchain:        MDK51 Professional  Version: 9.60.7.0
C Compiler:         C51.exe    V9.60.7.0
Assembler:          A51.exe    V8.2.7.0
Linker/Locator:     BL51.exe    V6.22.4.0
Librarian:             LIB51.exe    V4.30.1.0
Hex Converter:      OH51.exe    V2.7.0.0
CPU DLL:               S8051.DLL            V3.125.1.0
Dialog DLL:         DP51.DLL             V2.69.0.0
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:51
  • 最近打卡:2025-05-02 10:07:51

73

主题

5883

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12081
发表于 2023-5-4 12:02:34 | 显示全部楼层
这种组合应用我还没有例子,空了我写一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

1

主题

2

回帖

32

积分

新手上路

积分
32
发表于 2023-5-5 21:46:51 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-5-4 12:02
这种组合应用我还没有例子,空了我写一个。

感谢梁工,这种方式前前后后折腾了几天测到同参数切换PWM模式和强制模式有效后就实在没有什么外部测试调整的思路了,只能求助论坛了
回复 支持 反对