在用T0做定时器,T1做计数器的时候遇到的一些疑惑,求路过的大佬指导一二------已解决

[复制链接]

8

主题

26

回帖

144

积分

注册会员

积分
144
发表于 2023-4-21 11:26:14 | 显示全部楼层
mw*** 发表于 2023-4-21 11:17
是外部脉冲一直有,所以一直在加吗,只能在读完后关闭计数器,在清,清完再打开计数器 ...

他不是因为外部脉冲一直有才会这样的,而是16位自动重装模式下,在没产生溢出时,你写入的值是写入到他的影子寄存器中的,只有在溢出后,TH和TL才会被改变