100pF电容到地:PWM检测的外部输入信号被外部干扰源干扰了

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:401
  • 最近打卡:2026-05-08 09:46:24

850

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
23212
发表于 2023-4-14 09:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
100pF电容到地:PWM检测的外部输入信号被外部干扰源干扰了
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:340
  • 最近打卡:2026-05-08 10:33:48

85

主题

7361

回帖

1万

积分

超级版主

积分
15901
发表于 2023-4-14 09:58:38 | 显示全部楼层
如果干扰源频率(速度、频谱)比较低,100pF不起作用的,100pF一般对几十MHz以上的射频有作用,建议找出干扰信号特征,判断干扰路径,实施阻断处理。