发表于 2025-5-14 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机PWM信号直接触发可控硅,和用单片机通过检测市电过零信号后,再去触发可控硅,效果有什么区别?哪个效果好?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:546
  • 最近打卡:2025-09-02 06:28:13
已绑定手机

85

主题

6045

回帖

1万

积分

超级版主

积分
11106
发表于 2025-5-14 22:00:28 | 显示全部楼层
一旦触发,会持续导通到交流电过零
白炽灯要过零后延时触发调整导通角,PWM和交流电同步,避免频闪
加热一般用过零后直接触发,PWM周期可以以秒为单位,调整周期数控制功率,过零开关,电磁干扰小
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:530
  • 最近打卡:2025-09-03 00:14:22
已绑定手机

40

主题

2413

回帖

3294

积分

荣誉版主

积分
3294
发表于 2025-5-14 23:45:47 | 显示全部楼层
先了解一下可控硅的移相调功原理,这个问题就有答案了。
可控硅在每个半波只能触发一次,触发后只有过零才能断开,PWM驱动的话,必须和市电的半波同步,也就是需要过零同步的100Hz的PWM波驱动。这个和过零检测后移相触发的机制是一样的,所以没有哪个效果好。
当然,如果非半波过零同步的PWM或者PWM频率不是100Hz的话,那基本就是乱调乱闪。
睁开眼睛做场梦~~~