找回密码
 立即注册
查看: 78|回复: 3

I2C问题咨询

[复制链接]
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:83
  • 最近打卡:2025-04-28 10:16:38

10

主题

85

回帖

976

积分

版主

积分
976
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮客户咨询:
1:32G12K128-LQFP48,它有3组I2C引脚,可以同时有两路不相同的I2C主站吗?
客户现在使用的场景是有两个一样的I2C从站设备也要连接到这个芯片,两个从站设备号码完全一样并且不能去改号(拨插连接的,客户随机任意插入两个设备,无法做到接入前这两个设备不同好),所以需要主控芯片能同时通讯这两个相同设备号的从站。

2:另外一个就是这个芯片支持MDBUS-RTU通讯吗?RS-485接口


回复

使用道具 举报 送花

3

主题

1160

回帖

1031

积分

等待验证会员

积分
1031
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
问题1:STC32G12K128-LQFP48的I2C主站功能

STC32G12K128-LQFP48微控制器确实具备3组I2C引脚,理论上可以支持多路I2C通信。然而,关于是否可以同时运行两路不相同的I2C主站,需要从以下几个方面进行分析:

1. 硬件资源:STC32G12K128-LQFP48的I2C控制器在硬件上是独立的,这意味着每个I2C控制器可以独立配置为主站或从站。因此,从硬件角度来看,同时运行两路I2C主站是可行的。

2. 软件实现:在软件层面,需要确保每个I2C主站的配置和操作是独立的,避免资源冲突。这包括独立的时钟配置、地址设置以及数据传输管理。

3. 从站地址冲突:客户提到的场景中,两个I2C从站设备具有相同的地址,这在实际应用中是一个常见问题。由于I2C协议本身不支持相同地址的设备在同一总线上通信,因此需要采用以下解决方案:
硬件扩展:使用I2C多路复用器(如PCA9548A)将两个相同地址的从站设备分配到不同的I2C总线上,从而避免地址冲突。
软件协议扩展:在I2C协议的基础上,通过软件层实现设备识别和通信管理。例如,可以在数据传输前通过特定的命令序列来区分不同的从站设备。

问题2:STC32G12K128-LQFP48的MDBUS-RTU通讯支持

MDBUS-RTU是一种基于RS-485接口的通信协议,主要用于工业自动化领域。关于STC32G12K128-LQFP48是否支持MDBUS-RTU通讯,可以从以下几个方面进行探讨:

1. 硬件支持:STC32G12K128-LQFP48具备UART接口,可以通过外部RS-485收发器实现RS-485通信。因此,从硬件角度来看,该芯片具备支持MDBUS-RTU通讯的基础。

2. 软件实现:MDBUS-RTU协议需要在UART通信的基础上实现特定的数据帧格式和通信规则。这包括:
数据帧格式:MDBUS-RTU协议定义了特定的数据帧格式,包括地址域、功能码、数据域和校验码等。
通信规则:MDBUS-RTU协议规定了主站与从站之间的通信流程,包括请求、响应和错误处理等。

3. 开发资源:为了实现MDBUS-RTU通讯,需要编写或移植相应的协议栈。这包括:
协议栈开发:根据MDBUS-RTU协议规范,开发或移植相应的协议栈,确保数据帧的正确解析和生成。
调试与测试:在实际应用中,需要对MDBUS-RTU通讯进行充分的调试和测试,确保通信的稳定性和可靠性。

结论

1. I2C主站功能:STC32G12K128-LQFP48可以同时运行两路I2C主站,但需要解决从站地址冲突的问题。建议采用硬件扩展或软件协议扩展的方法来实现。

2. MDBUS-RTU通讯:STC32G12K128-LQFP48具备支持MDBUS-RTU通讯的硬件基础,但需要开发或移植相应的协议栈,并进行充分的调试和测试。

通过上述分析,客户可以根据实际需求选择合适的解决方案,确保系统的稳定性和可靠性。

[本文内容由国芯人工智能辅助生成,仅供参考]
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:162
  • 最近打卡:2025-05-01 06:56:44
已绑定手机

56

主题

1319

回帖

2938

积分

荣誉版主

无情的代码机器

积分
2938
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
1.可以多路I2C轮询

2.软件实现MODBUS,串口与外部485模块通讯。
三天不学习,赶不上刘少奇~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:423
  • 最近打卡:2025-05-01 07:10:25
已绑定手机

76

主题

4833

回帖

8343

积分

超级版主

DebugLab

积分
8343
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
主机接两个从机,可以分时复用
如果从机地址不同,接一起也可以
MODBUS RTU属于软件协议,非硬件外设
硬件是485,可以使用UART外接485 PHY IC
DebugLab
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-5-1 20:04 , Processed in 0.139385 second(s), 72 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表