金凌*** 发表于 2025-3-1 18:51
while (1){
    PWMA_ARRH = 100;                 //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0;

截图202503032243474873.jpg

如果开启了预装载,每次写入ARR的值会在下次更新时生效。
如果想要立刻生效,需要将ARPEn的值设置为1
如果使用直接写入方式,为了防止计数混乱,需要给UGn一个1来触发初始化计数器。
这样写入的新周期就可以立刻生效了
截图202503032246408994.jpg
回复 支持 反对