找回密码
 立即注册
查看: 600|回复: 2

32G12K64从掉电模式出来后串口功能不能立即恢复

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:40
  • 最近打卡:2025-07-29 09:06:13

5

主题

21

回帖

275

积分

中级会员

积分
275
发表于 2025-2-14 17:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
未用的IO口均设置为准双向口,仿真发现程序在从掉电模式出来后好几秒都不进入串口中断。
请问STC32G12K64从掉电模式出来后串口功能不能立即恢复是哪里的问题?

进入掉电模式代码:
截图202502141721327879.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:514
  • 最近打卡:2025-08-01 07:33:38
已绑定手机

87

主题

5796

回帖

1万

积分

超级版主

DebugLab

积分
10406
发表于 2025-2-15 09:54:27 | 显示全部楼层
仿真仅供参考,具体以实际运行为准
串口想要唤醒后立即接收数据,波特率要设置为9600或以下
DebugLab
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:145
  • 最近打卡:2025-08-01 10:06:57

762

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
18322
发表于 2025-2-15 11:13:02 | 显示全部楼层
截图202502151112129631.jpg


截图202502151112599750.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-8-1 23:34 , Processed in 0.107500 second(s), 59 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表