串口3接收脚不能被拉低

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-02-14 19:54:24

6

主题

18

回帖

80

积分

注册会员

积分
80
发表于 2025-2-1 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STC8A8K64D4的串口3,485通讯电路,在R329右边用串口监视能正确收到数据,R329的左边确收不到数据,用示波器发现R329左边一直是高电平,如下图所示,对应的引脚配置成弱上拉了,串口也配置了,这是啥原因?
去掉了C114,R87,不行。把R87改成10K,不行。发现R329左侧正常,R329的高电平在有信号时被微微拉低了一点点,非常的小,大概被拉低了0.01V。






截图202502011109019529.jpg(313.14 KB, 下载次数: 0)



截图202502011109158630.jpg(132.29 KB, 下载次数: 0)



截图202502011109295555.jpg(106.87 KB, 下载次数: 0)



截图202502011109409705.jpg(232.31 KB, 下载次数: 0)




回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:458
  • 最近打卡:2025-05-01 07:48:22
已绑定手机
已实名认证

110

主题

2219

回帖

5452

积分

版主

积分
5452
发表于 2025-2-1 17:59:46 | 显示全部楼层
可以将rxd配置为高阻输入试试,这种通常是因为两边电平被r239隔离了
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:148
  • 最近打卡:2025-04-30 11:21:00

4

主题

129

回帖

241

积分

中级会员

积分
241
发表于 2025-2-1 20:28:36 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2024-12-22 14:11:18

11

主题

10

回帖

686

积分

高级会员

积分
686
发表于 2025-2-1 20:47:37 | 显示全部楼层
感觉应该是R239阻值不对,实际电阻与原理图参数不符。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:417
  • 最近打卡:2025-04-30 21:39:09
已绑定手机

34

主题

2096

回帖

2206

积分

荣誉版主

积分
2206
发表于 2025-2-5 15:33:06 | 显示全部楼层
1,检查芯片焊接,
2,检查R329的实际阻值,
3,检查代码中端口的输入输出模式和上拉等配置是否正确。
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:121
  • 最近打卡:2025-05-01 19:17:52
已绑定手机

19

主题

208

回帖

492

积分

中级会员

积分
492
发表于 2025-3-5 20:45:35 | 显示全部楼层
RS485总线,A需要上拉,B需要下拉,A和B之间需要120欧姆。
并且RO,TIN一般也不用接上拉电阻。
接收的时候需要控制/RE=DE=Low;
回复 支持 反对