找回密码
 立即注册
查看: 376|回复: 3

监控两路ADC采集电压如何更有效的比较这两路电压值

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:455
  • 最近打卡:2025-06-10 13:10:51
已绑定手机

236

主题

340

回帖

1650

积分

金牌会员

积分
1650
发表于 2024-12-2 19:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一路电压比较稳定基本在一个数值上浮动,有毛刺。第二路电压从低到高慢慢逼近第一路电压,也有毛刺


我需要一个算法当这两路电压逼近时触发事件,这个算法能有效的过滤掉毛刺,误触发的几率小一点
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:167
  • 最近打卡:2025-06-10 20:55:54

24

主题

233

回帖

1337

积分

金牌会员

积分
1337
发表于 2024-12-2 20:12:08 | 显示全部楼层
DMA硬件累加平均
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:459
  • 最近打卡:2025-06-16 00:13:00
已绑定手机

37

主题

2221

回帖

2658

积分

荣誉版主

积分
2658
发表于 2024-12-2 20:21:40 | 显示全部楼层
对付窄毛刺适最佳算法是加权平均算法或者中值算法,采集多点数据排序后取中值,或者去掉两端极值后取中段的平均值。
万万不要用一般的均值算法,因为毛刺也会算进去,
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:94
  • 最近打卡:2025-06-16 11:51:06

74

主题

6090

回帖

1万

积分

超级版主

积分
12723
发表于 2024-12-3 22:22:34 | 显示全部楼层
采样N次去掉最大最小值求平均或求中值作为本次ADC值,需要更平滑无毛刺的话,再用数字一阶低通滤波即可有很好的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-16 18:11 , Processed in 0.139990 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表