找回密码
 立即注册
楼主: zhou220

小白求问,如何把接收的方波,变成我需要时长的方波

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:365
  • 最近打卡:2025-05-02 00:20:03

6

主题

319

回帖

2206

积分

金牌会员

积分
2206
发表于 2024-11-2 16:29:31 | 显示全部楼层
单片机程序开一个计数器,每次输入信号脉冲前沿冲断就把计数器加1,然后主程序就根据计数器只发固定45us脉宽的脉冲,发一个脉冲就把计数器减1,直到减到0停止发脉冲.
这样处理就不会漏掉输入信号了

点评

这样能够满足脉冲数量相同,但输出脉冲的相位和输入脉冲就不确定了, 假如输入窄脉冲密度在一段时间内持续较大,计数值也会一直增长而得不到释放,从某个较小的时间窗口来说,效果和和缺了脉冲数量相差无几。 不知到  详情 回复 发表于 2024-11-2 16:43
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:417
  • 最近打卡:2025-04-30 21:39:09
已绑定手机

34

主题

2096

回帖

2206

积分

荣誉版主

积分
2206
发表于 2024-11-2 16:43:01 | 显示全部楼层
网*** 发表于 2024-11-2 16:29
单片机程序开一个计数器,每次输入信号脉冲前沿冲断就把计数器加1,然后主程序就根据计数器只发固定45us脉宽 ...

这样能够满足脉冲数量相同,但输出脉冲的相位和输入脉冲就不确定了,
假如输入窄脉冲密度在一段时间内持续较大,计数值也会一直增长而得不到释放,从某个较小的时间窗口来说,效果和和缺了脉冲数量相差无几。
不知到底什么场合什么用途,需求不明,输入的脉冲特性也不明,到底什么方法匹配,还需要楼主自行评估。
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:365
  • 最近打卡:2025-05-02 00:20:03

6

主题

319

回帖

2206

积分

金牌会员

积分
2206
发表于 2024-11-2 16:57:28 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-11-2 16:43
这样能够满足脉冲数量相同,但输出脉冲的相位和输入脉冲就不确定了,
假如输入窄脉冲密度在一段时间内持 ...

输入脉冲间隔小于45us时候,无论什么办法都没法保持同步,
除非他愿意忽略小间距的脉冲,类似单稳态触发器74HC423那种.
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:123
  • 最近打卡:2025-04-19 16:12:35
已绑定手机

60

主题

777

回帖

4001

积分

论坛元老

自定义头衔

积分
4001
发表于 2024-11-2 17:45:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 a496298685 于 2024-11-2 17:46 编辑

这么简单的逻辑,我想用EPM240来实现这个功能了,在这个场景下,比单片机编程要更容易更可靠{:5_287:}

计数上升沿和输出脉冲可以异步完成
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:176
  • 最近打卡:2025-05-03 15:03:06

5

主题

69

回帖

351

积分

中级会员

积分
351
发表于 2024-11-4 10:20:05 | 显示全部楼层
外部中断计数,然后定时器中断发送
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:108
  • 最近打卡:2025-04-28 08:34:00
已绑定手机

5

主题

118

回帖

674

积分

高级会员

积分
674
发表于 2024-11-22 19:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
拿颗单片机处理一下,再用IO输出😁
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册