发表于 4 天前 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2025-7-28 14:31
呀,,那时间确实有点儿长了,,之前P54 6.5ms  都把脉冲电磁阀触发了,,这个肯定也会有问题了。。。最 ...

这些功能都是需要P3.2 P3.3配合的,那么多IO,你不能偏开这两个IO吗?
除了P5.4(RESET)、P3.0 P3.1 P3.2 P3.3,其余的IO上电都是高阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:491
  • 最近打卡:2025-08-01 11:12:54

33

主题

2466

回帖

5337

积分

论坛元老

积分
5337
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-7-28 17:02
这些功能都是需要P3.2 P3.3配合的,那么多IO,你不能偏开这两个IO吗?
除了P5.4(RESET)、P3.0 P3.1 P3.2  ...

能避开的前提是我得知道,,,踩P54的坑到现在还历历在目呢
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子