掉电唤醒方式只能采用一种吗

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看I
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-02-10 08:34:24

15

主题

12

回帖

158

积分

注册会员

积分
158
发表于 2024-10-15 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
掉电唤醒方式只能采用一种吗,可不可以定时唤醒+外部中断两种方式同时存在?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:186
  • 最近打卡:2025-04-28 08:50:50

17

主题

175

回帖

1911

积分

版主

积分
1911
发表于 2024-10-15 11:31:16 | 显示全部楼层
除了掉电唤醒定时器外,其他所有唤醒方式都是靠中断,一旦关闭中断就失去唤醒功能。
进入休眠RTC会继续工作,规格书RTC章节有介绍,开启RTC低功耗状态下,单片机工作电流也就2~3uA:

截图202410151131057282.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:偶尔看看III
  • 打卡总天数:56
  • 最近打卡:2025-05-03 10:05:34

718

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
15646
发表于 2024-10-15 11:36:37 | 显示全部楼层
可以 RTC + 外部中断 + 串行口 + I2C/SPI