找回密码
 立即注册
查看: 411|回复: 2

单脉冲模式如何使修改PWMB_RCR立即生效

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-08-20 10:46:47

5

主题

12

回帖

81

积分

注册会员

积分
81
发表于 2024-8-18 22:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先设置好了pwm的其他参数,使用单脉冲模式,然后使用PWMB_RCR=x; PWMB_CR1 |= 0x01;来输出x个脉冲,发现修改x不能立即生效。

例如x第一次设置为30,第二次设置为20,第三次设置为10;那么第一次通过示波器看的脉冲数不是30而是第一次之前(称为第零次)设置的x;第二次输出的脉冲数是第一次设置的脉冲数30,第三次输出的脉冲数是第二次设置的20,依次类推;
猜想问题产生的原因是修改PWMB_RCR的值没有立即生效,而是一个更新时间后才生的效,请问有什么办法使更改立即生效吗?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:435
  • 最近打卡:2025-04-30 08:43:23

33

主题

2351

回帖

4860

积分

论坛元老

积分
4860
发表于 2024-8-19 09:01:54 | 显示全部楼层
软件触发个UG事件试一试?
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-08-20 10:46:47

5

主题

12

回帖

81

积分

注册会员

积分
81
发表于 2024-8-19 10:21:21 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-19 09:01
软件触发个UG事件试一试?

这个试过,没解决。
测试代码:PWMB_RCR=x; PWMB_EGR|=0x01; PWMB_CR1|=0x01;这样做的结果是没有脉冲输出了
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花