监控两路ADC采集电压如何更有效的比较这两路电压值

[复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:455
  • 最近打卡:2025-06-10 13:10:51
已绑定手机

236

主题

340

回帖

1664

积分

金牌会员

积分
1664
发表于 2024-12-2 19:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一路电压比较稳定基本在一个数值上浮动,有毛刺。第二路电压从低到高慢慢逼近第一路电压,也有毛刺


我需要一个算法当这两路电压逼近时触发事件,这个算法能有效的过滤掉毛刺,误触发的几率小一点
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:172
  • 最近打卡:2025-07-28 21:41:57

24

主题

235

回帖

1365

积分

金牌会员

积分
1365
发表于 2024-12-2 20:12:08 | 显示全部楼层
DMA硬件累加平均
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:501
  • 最近打卡:2025-08-01 01:53:57
已绑定手机

38

主题

2370

回帖

3018

积分

荣誉版主

积分
3018
发表于 2024-12-2 20:21:40 | 显示全部楼层
对付窄毛刺适最佳算法是加权平均算法或者中值算法,采集多点数据排序后取中值,或者去掉两端极值后取中段的平均值。
万万不要用一般的均值算法,因为毛刺也会算进去,
睁开眼睛做场梦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:138
  • 最近打卡:2025-08-01 10:37:02

76

主题

6574

回帖

1万

积分

超级版主

积分
13645
发表于 2024-12-3 22:22:34 | 显示全部楼层
采样N次去掉最大最小值求平均或求中值作为本次ADC值,需要更平滑无毛刺的话,再用数字一阶低通滤波即可有很好的效果。