ADC的转换参考电压永远是ADC_VRef+ 和 1.19V 辅助固定信号源无关,如何接 ?

  [复制链接]
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-03-05 08:34:25

842

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
22584
发表于 2026-1-10 16:12:27 | 显示全部楼层
出厂的标定
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:114
  • 最近打卡:2026-03-06 00:01:55
已绑定手机

2

主题

361

回帖

786

积分

高级会员

积分
786
发表于 2026-1-10 17:45:08 | 显示全部楼层
楼主请教您一个问题,
我产品一直悬空VREF引脚,没接到VCC上,
是否还是可以用内部1.19V作为参考?
量程还是最大5V对吗?与VCC是多少无关是吗?
假如VCC是3.3的话,量程最大是否是3.3V?谢谢分享

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:345
  • 最近打卡:2026-03-05 08:34:25

842

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
22584
发表于 2026-1-10 18:22:26 | 显示全部楼层
ADC的参考源+,
永远是 ADC_VREF+, 必须接到 如下:
【2.4V】 =< 【ADC_VREF+】 <= 【ADC_AVCC = MCU_VCC】
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:70
  • 最近打卡:2026-02-09 08:48:56

3

主题

25

回帖

281

积分

中级会员

积分
281
发表于 2026-1-21 13:44:00 | 显示全部楼层
老师好,看到ADC采样通常都是过采样,如果单次采样数据跳动情况怎样?比如对15通道内部的1.19V采样,AD得到数据跳动情况怎样?
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:78
  • 最近打卡:2026-03-05 08:28:12

0

主题

4

回帖

288

积分

中级会员

积分
288
发表于 2026-2-13 07:34:13 | 显示全部楼层
非常详细