83
8318
1万
超级版主
ckhz*** 发表于 2026-7-15 12:58 想用pt100和k型采集温度,都使用过采样的方案,14位分辨率好还是16位分辨率好 ...
使用道具 举报 送花
5
34
341
中级会员
梁*** 发表于 2026-7-15 14:59 看你的调理电路和要求的温度分辨率,才能确定。
ckhz*** 发表于 2026-7-15 22:34 好的,谢谢梁工,我还有一个问题,就是pt100电路中,运放A3的反向输入端A,是否有必要加一个跟随器,来确 ...
梁*** 发表于 2026-7-16 10:31 增加运放可能因为运放的失调电压引起更大误差。 PT100的导线电阻一般不超过1欧姆,100K电阻是10万欧姆, ...
ckhz*** 发表于 2026-7-18 14:06 梁工,我想再请教一下,如果使用单片机内部基准电压1.19v来反推ad参考电压,对通道15的adc采样值,有必要 ...
梁*** 发表于 2026-7-18 16:03 过采样可以得到平均值滤波的效果,有必要使用过采样。
ckhz*** 发表于 2026-8-2 21:37 梁工,我再请教一下,我想采集2路温度和1路内部基准电压(用来反推cpu供电电压),1)如果采用定时器触发ad ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页