使用的STC8H1K08型号的单片机



截图202408061512104085.jpg

P1和P3的数字输入被关掉了,P12和P34引脚配置为了推挽输出,输出高电平,然后用串口打印,但是只打印了P12=1,P34一直打印为0,将P34的数字输入打开后,P34可正常打印0和1,这里我不理解,数字输入对串口打印推挽输出的引脚有影响吗,如果有的话,为什么P12引脚可以正常打印0和1,这里我用万用表测试了P34引脚的电平,输出的是高电平。

截图202408061510326868.jpg
截图202408061511437312.jpg
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:430
  • 最近打卡:2025-05-08 09:00:25
已绑定手机

77

主题

4874

回帖

8496

积分

超级版主

DebugLab

积分
8496
发表于 2024-8-6 16:00:51 | 显示全部楼层
让它输出了就不要再读它了,开关数字输入和读取都没有意义