找回密码
 立即注册
查看: 400|回复: 4

STC8H8K6U单片机按键防抖动汇编

[复制链接]
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-05-05 22:53:16

8

主题

15

回帖

134

积分

注册会员

积分
134
发表于 2024-5-28 00:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
又是汇编,防抖动!!!!!我写了一个下午一个晚上还是没有调出来。。

mained.asm

7.71 KB, 下载次数: 29

回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-05-05 22:53:16

8

主题

15

回帖

134

积分

注册会员

积分
134
发表于 2024-5-29 22:15:16 | 显示全部楼层
非常好,我调出来了,还是要学会用仿真啊!!!不然每次都是画完流程图,写完编程觉得没有问题,但是就是跑不出来然后开始乱改,还是跑不出来,写半天相当于白写。。。。。下面是一些小小的经验,希望能帮到苦逼大学生。
1.注意标签不能以关键字/已命名存储空间内存相同

2. 解决mained.asm(189): error A51: TARGET OUT OF RANGE报错,对于CJNE跳转,标签太远会导致跳转失败,需要设置中转

3.在线仿真:在仿真窗口,可将鼠标放在变量名处,可以查看其内存地址及地址内容。在Memory窗口改变对应的变量内容,可以进行调试与排错。!!!!!!!!

4.在汇编代码中,最初设置SW17和SW18状态机的按键软件计数为10ms,按键出现不灵敏的情况,后将按键软件计数1ms时,按键去抖情况变得较好,其原因在于数码管动态显示中有8ms的延时,数码管显示在主程序中,由于按键标识在T0中服中标记,返回到主程序中进行查询,实际上的按键检测周期包含了数码管显示8ms延时时间,此时若将SW17和SW18状态机的按键软件计数为10ms,按键查询可能存在数码管延时时,未查询到按键标识就将标识改变了。因此导致了按键出现不灵敏情况,将状态机的按键软件计数改为1ms后按键去抖变好。
截图202405292215097790.jpg

mained.asm

7.96 KB, 下载次数: 26

回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-05-05 22:53:16

8

主题

15

回帖

134

积分

注册会员

积分
134
发表于 2024-5-29 22:17:07 | 显示全部楼层
补充一个流程图
截图202405292216584429.jpg

点评

字写得挺漂亮  发表于 2024-5-30 08:32
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:425
  • 最近打卡:2025-05-04 00:16:27
已绑定手机

19

主题

3191

回帖

4930

积分

论坛元老

积分
4930
发表于 2024-5-30 06:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
网上大部分都是c语言的,用汇编写防抖的很少。值得学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-5-4 09:55 , Processed in 0.137655 second(s), 71 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表