各位大神:请教个问题,INT0 中断源设为IT0=0; 后进入中断如何判断是上升沿触发还是下降沿?   
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03

842

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
22602
发表于 2024-1-12 11:10:45 | 显示全部楼层
中断服务程序中:
1,读到 0,就是上升沿
2,读到 1,就是下降沿


你用最新的 STC8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16
所有的 I/O 都支持 外部中断,都支持单独的上升沿中断

截图202401121110405326.jpg

点评

连续2个机器周期电平不同才请求中断,进中断应该是变化后的电平,0是下降沿,1是上升沿吧???  发表于 2024-1-13 21:49
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:633
  • 最近打卡:2026-03-07 09:28:39

33

主题

2883

回帖

6471

积分

论坛元老

积分
6471
发表于 2024-1-12 12:09:29 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-1-12 11:10
中断服务程序中:
1,读到 0,就是上升沿
2,读到 1,就是下降沿

这等好东西会出STC8H8K上么
参考例程并不是对技术参 考手册的补充,而是对技术参 考手册的解释。
技术参 考手册不应该需要参考例程作为补充,而是解释成了参考例程的样子
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:346
  • 最近打卡:2026-03-06 09:46:03

842

主题

1万

回帖

2万

积分

管理员

积分
22602
发表于 2024-1-13 23:59:00 | 显示全部楼层
STC8H的普通系列,除了 INT0/INT1 有这个功能外,PWM 也有这个功能
STC8H8K64U 的 D版本是 所有的 普通 I/O  全部支持强大的外部中断

截图202401132358212100.jpg


截图202401132358516430.jpg