找回密码
 立即注册
查看: 1023|回复: 1

现在的STC32G, CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒

[复制链接]
  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:144
  • 最近打卡:2025-07-31 10:37:58

760

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
18139
发表于 2023-9-27 11:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的STC32G,  CAN可以通过报文唤醒省电模式,但是不能指定ID唤醒
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:479
  • 最近打卡:2025-07-31 08:56:35
已绑定手机

44

主题

2129

回帖

7413

积分

论坛元老

积分
7413
发表于 2023-9-28 10:52:24 | 显示全部楼层
进入省电模式后芯片外设时钟关闭,这样才能最大限度减少功耗,所以只能通过引脚电平变化来唤醒。
指定ID唤醒功能一般是由收发器来实现的,例如TJA1145收发器,可以通过SPI接口设置允许唤醒的报文ID。
当CAN总线上有唤醒帧的时候,收发器的INH脚会置位变成高电平,可以用来使能外部的电源芯片。
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-8-1 03:55 , Processed in 0.104520 second(s), 48 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表