发表于 2026-4-5 18:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
截图202604051855038724.jpg


PWM正常工作,关闭PWM计数器后IO是高电平还是低电平
是不是当前是什么电平,关闭计数器后就是什么电平
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:常住居民III
  • 打卡总天数:120
  • 最近打卡:2026-07-05 08:00:11
已绑定手机

3

主题

182

回帖

861

积分

高级会员

积分
861
发表于 2026-4-6 07:02:12 | 显示全部楼层
15W408AS的CR关闭后IO口电平回复原态。但STC新品繁多,是否性状一样不得而知,实际试一下就知道了。
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:739
  • 最近打卡:2026-07-06 01:23:03
已绑定手机
已实名认证

138

主题

3677

回帖

9449

积分

版主

积分
9449
发表于 2026-4-6 12:12:34 | 显示全部楼层
建议使用PWMx_ENO设置为0x00后,使用io口直接设置电平
否则电平会受到很多因素干扰
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:520
  • 最近打卡:2026-07-01 21:45:21
已绑定手机

272

主题

432

回帖

2314

积分

金牌会员

积分
2314
发表于 2026-4-6 16:24:18 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-4-6 12:12
建议使用PWMx_ENO设置为0x00后,使用io口直接设置电平
否则电平会受到很多因素干扰 ...

那在不用PWM的时候要把PWM定时器关掉,能省点电吧

点评

省电建议使用省电模式,关掉PWM定时器只是不计时了,时钟依然会供给PWM模块  详情 回复 发表于 2026-4-6 18:20
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:739
  • 最近打卡:2026-07-06 01:23:03
已绑定手机
已实名认证

138

主题

3677

回帖

9449

积分

版主

积分
9449
发表于 2026-4-6 18:20:30 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2026-4-6 16:24
那在不用PWM的时候要把PWM定时器关掉,能省点电吧

省电建议使用省电模式,关掉PWM定时器只是不计时了,时钟依然会供给PWM模块
回复