机器已经使用十几年了,
有几台机器,最近出现一些问题.
控制板用的变压器,12V经过LM2596 5.0给单片机供电.
24V 整流后一路去电磁阀,一路经过LM7824稳压后给输入信号.
刚开始老板打电话给我,说机器接近开关输入电压异常,
请本地电工搞了两天没有搞好,实在搞不下去了.
有时一送电,慢慢的好几个LU024一个接一个击穿.
换了好几块板都是同样情况.
后来才给我说:
因为油泵压力上不去,误以为我电路板输出功率不够,
厂里把AC 24V改接到变压器36V上去.
导致7824带负载能力减弱.
带动一个接近开关电压就降到5至6V左右.
于是我车里找了一个开关电源接输出部分,
开机运行十几天,工作正常.
老板说,下次帮我带一个功率大一些的变压器,
再把开关电源换下来,因为下次更换板子的时候好通用.
于是带了一个注塑机拆下来的BK350接上,
工作了二十天左右.
今天上午,又反应一台机器,其中两个动作的
LU024击穿,自己已经更换了好几块板,
只要开机,按任意一个动作,
会导致其中固定两个动作LU024击穿.
问我什么原因,我一时语塞,说不上来.
于是下午过去,换了一块电路板,
检查了一下各电磁阀电阻,基本都在15到16左右,
只有其中一只电磁阀33欧,拔掉插头一样.
再装一块控制板,把运行模式调成时间控制.
每个动作延时1秒左右,八个动作循环运行.
测试几分钟一切正常.
于是返回.
过了两三个小时,又打电话来了,
说还是同样故障.
我就奇怪了,
想起以前南京有个做工控板的南京嘉华,
买的控制板也是出现经常烧场效应管的情况.
还有不少做维修的,也遇到同样问题,
经常是击穿同样一个输出点.控制板栅极电阻270欧,上拉电阻10K,续流二极管M7
如果把 变压器AC24V整流稳压成DC24V7.5-10A左右
低成本应该如何设计呢?
|
|