我想问一下,Ai32G中的高级PWM时基单元中的问题。
问题一: [图1]
这个箭头是什么意思,意思是将计数器的上溢/下溢信号传递到重复计数器中吗?
问题二:
[图2]这句话是什么意思,也就是说更新事件和更新中断标志都是由重复计数器产生的?就是这个图中的这个? [图3]
问题三:[图4]还有重复计数器的工作方式是什么?拿边沿对齐模式的向上计数举例,也就是说,重复计数寄存器默认是0,那么重复计数器默认是1,来一次上溢,重复计数器就减一到0,并产生更新事件?

图1

图1

图2

图2

图3

图3

图4

图4
回复

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:465
  • 最近打卡:2025-05-08 09:55:16
已绑定手机
已实名认证

110

主题

2237

回帖

5526

积分

版主

积分
5526
发表于 2024-10-1 18:06:33 | 显示全部楼层
你的理解大部分都是正确的
不过第二个问题中,更新事件是由计数器溢出产生的,不过会受到重复计数器的数值条件约束。
仅在重复计数器为0时产生更新事件,如果不是零,就对重复计数器减1。
重复计数器是减法计数,每次计数器更新都会减一
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-10-04 22:23:07

2

主题

8

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 2024-10-1 21:31:10 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-10-1 18:06
你的理解大部分都是正确的
不过第二个问题中,更新事件是由计数器溢出产生的,不过会受到重复计数器的数值 ...

老师,按照您的意思,就是说,[图1]中的箭头就是更新事件?

点评

图1箭头是自动重载寄存器进行重载的信号,也就是更新信号。 这个信号是否输出到uev和uif取决于重复寄存器是否为0。 如果重复寄存器为0的情况下,直接管这个叫更新事件也可以  详情 回复 发表于 2024-10-1 21:42
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:465
  • 最近打卡:2025-05-08 09:55:16
已绑定手机
已实名认证

110

主题

2237

回帖

5526

积分

版主

积分
5526
发表于 2024-10-1 21:42:19 | 显示全部楼层
T老*** 发表于 2024-10-1 21:31
老师,按照您的意思,就是说,[图1]中的箭头就是更新事件?

图1箭头是自动重载寄存器进行重载的信号,也就是更新信号。
这个信号是否输出到uev和uif取决于重复寄存器是否为0。
如果重复寄存器为0的情况下,直接管这个叫更新事件也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报 送花

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:6
  • 最近打卡:2024-10-04 22:23:07

2

主题

8

回帖

50

积分

注册会员

积分
50
发表于 2024-10-1 21:45:39 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-10-1 21:42
图1箭头是自动重载寄存器进行重载的信号,也就是更新信号。
这个信号是否输出到uev和uif取决于重复寄存器 ...

我明白了,谢谢您
回复 支持 反对